Hallo erstmals.
Ich lese schon seit einiger Zeit in diesem Forum und habe mich nun mal angemeldet um euch mein Problem zu schildern, bzw. um nach eurer Meinung zu fragen.

In der Schule will ich als Projekt eine Terrarien Steuerung realisieren.

Nun haben wir in der Schule hauptsächlich das Programmieren durchgenommen, nicht aber wirklich die Hardwarekonfiguration. Ich stehe nun vor den gefühlten tausend CPU's und Erweiterungskarten und weiss weder ein noch aus :D.

Ich erklär euch kurz die Aufgabenstellung, die ich mir selbst gesetzt habe.
- Mit einem Temperaturfühler (PT100) will ich die Temperatur auf einem Stein messen
- Mit einem Feuchtigkeitsfühler (ich dachte da an einen kapazitiven Sensor) will ich die Feuchtigkeit in einer kleinen Box messen
- mit einer kleinen Pumpe will ich bei Unterschreiten der %RF ein bisschen Wasser in die Box pumpen (normales DA-Signal)
- Dann will ich diverse Zeitschaltuhren programmieren
- Ein Analoger-Ausgang möchte ich gerne für eine dimmbare Leuchtstoffröhre benutzen (Ist aber noch offen ob das überhaupt möglich ist von den Röhren-Anbietern)

Mir geht es hauptsächlich um die Analogverarbeitung, denn die digitalen Eingänge werde ich alle über die später erwähnte CPU bearbeiten.

So ich habe mir nun das Konfigurations-Tool von Siemens runtergeladen und ein wenig rumgespielt.

Ich kam dann schlussendlich auf folgende CPU welche eigentlich ohne Erweiterungsmodule passen sollte: 6es7215-1AG40-0xb0 CPU 1215C
Mit folgenden Daten (falls nicht schon bekannt):

-14 DE für 24VDC
-10 DA mit Transistoren
-2 AE 0-10VDC

Dazu noch eine Analoge Ausgangskarte mit 2 Ausgängen 14Bit

Liebe Grüsse
Marco
Das sollte doch eigentlich reichen, oder übersehe ich da was?
 
Hallo,
hast in dem Siemens-Konfigurationstool auch deinen Pt100 Fühler angegeben?
Denn beim Analogeingang der CPU ist wie du schon schreibst nur ein 0-10V Signal möglich. Das ist direkt nicht kompatibel. Entweder du benötigst ein passendes Analogmodul für die SPS welches ein Pt100-Signal unterstützt, oder du brauchst einen externen Wandler von Pt100 auf 0-10V.
Die Analogmodule sind relativ teuer, darum könnte ein externer Wandler evtl. günstiger sein, wenn es denn vom Platz her hinkommt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antwort.
Das wäre auch mein Gedanke gewesen, dass ich auf das teure PT100 Modul verzichte und einfach einen Wandler kaufen würde.
Das gleiche dann mit dem Feuchtefühler, da wird es wahrscheinlich auch ein wenig komplizierter einen kapazitiven Fühler auf einen analogen Eingang mit 0-10V zu kriegen

Grüsse
 
Das eine 1215C auch 2 Analogausgänge hat weißt Du ??


Wenn du dir eine Analogausgangskarte kaufen willst obwohl die 1215C 2 Analogausgänge hat 0-20mA / 10 BIT dann geht auch eine 1214C die etwas günstiger ist.
1214C Siemens Listenpreis 313,00 Euro / zzgl. MwSt.
- 14 DE für 24VDC
- 10 DA mit Transistoren
- 2 AE 0-10VDC

1215C Siemens Listenpreis 472,00 Euro / zzgl. MwSt.
- 14 DE für 24VDC
- 10 DA mit Transistoren
- 2 AE 0-10VDC
- 2 AA 0-20mA


Für einen PT100 könntest du auch ein SB 1231 RTD nehmen hier kann man einen PT100 oder PT1000 anschließen
6ES7231-5PA30-0XB0 Siemens Listenpreis 80,10 Euro / zzgl. MwSt.

http://www.conrad.de/ce/de/product/...s-SB-1231-6ES7231-5PA30-0XB0?ref=searchDetail


Gruß
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben