TIA WinCC Advanced Runtime läuft aber ohne Kommunikation, also #### als Daten

Bitschieber

Level-1
Beiträge
15
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
habe das Problem, dass ich WinCC Advanced Runtime auf dem Projektierungs-PC zwar starten kann, bekomme aber keine Online-Daten.
Die prog. Tasten und Bildaufrufe funktionieren tadellos, nur eben keine aktuellen Werte.
Softwarestand:
TIA Step 7 Prof. V13 SP1 Upd. 4 + WinCC Advanced V13 SP1 Upd. 4
Kann mir jemand sagen was ich evtl. noch einstellen muß oder ob ich noch zusätzliche Software brauche.
Danke und Gruß
Bitschieber
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wie oben schon genannt in der Windows Systemsteuerung -> PG/PC Schnittstelle einstellen
S7ONLINE = Schnittstelle mit der die CPU verbunden ist.

Auch mal kontrollieren ob bei der HMI Verbindung im TIA auch S7ONLINE steht und nicht S7ONLINE1 (dann die 1 löschen)
 
Hallo und Danke für die rasche Reaktion.
Hier mehr Daten. Hardware: CPU 1511 + TP700
Alles funktioniert tadellos. Übertragung, Onlinedaten, alles ok. Also auch richtige Einstellung der Schnittstellen.
Was mich schon immmer verwunderte ist, dass die Taste "Runtime auf dem PC starten" noch nie aktiv war.
Ich habs immer über die Taste "Simulation starten" gemacht.
Dann bekomme ich ein Fenster "WinCC Runtime Advanced", startet also, wenig später "Es wurden zuviele Power-Tags projektiert (128).
Runtime startet, Bilder und Bedienung über Maus ok, aber keine Daten, nur ####.
Viele Grüße und Danke für Eure Hilfe.
 
Sorry, das Symbol 8) war eigentlich nicht geplant, hab einfach mal draufgedrückt. Bin halt neu hier und man muß ja alles erstmal probieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ja das passt ja alles, du machst nichts anderes als Deine HMI die auf dem Panel läuft auf dem PC zu simulieren, je nach Panel wir dafür eine eigene SIMULATION (BasicPanels) oder eben eine der WinCC Runtime Simulationen genommen.
Trotzdem brauchst du für eine Onlineverbindung zur PLC mmit der Simulation ein korrekt eingestelltes S7ONLINE Interface auf dem Engineering PCV auf dem die Simulation läuft.
Wie das geht und was eingestellt werden muss -> siehe vorherige Posts.

Gruß
Christoph
 
Hallo Christoph, ganz großes Dankeschön.
Hatte noch die falsche PG Schnittstelle eingestellt.
Jetzt läuft alles tadellos.
Nochmals besten Dank und Gruß :D

Ich hoffe, dass auch ich Euch mal helfen kann.
 
Guten Morgen,

ich schreibe mal in diesen alten Thread da das Thema/Titel eigentlich genau passt.

Ich habe eine Runtime auf einem PC Installiert, die Schnittstellen / Zugangspunkte entsprechend eingestellt.
Ich habe die HW der PC Station übersetzt und geladen. Ich kann von dem "PG" in TIA die HMI_RT laden. Die Bilder ect. aktualisieren sich dann auch auf dem Visualisierungsrechner.

Aber leider bekomme ich keine Daten von oder zu der Steuerung.

Hier die Schnittstellenparameter auf dem Visualisierungsrechner:
runtime_pc.jpg
Hier die Netz-Sicht im TIA "online":
HW_Verbindung.jpg
Man sieht, die Verbindung scheint auch online und erreichbar (grün).
Was mich etwas stuzig macht, wenn ich die Verbindung offline anklicke ist Zugangspunkt : leer und grau hinterlegt (online auch) und ich kann nichts ändern.

Hier die Verbindung der "HMI_RT":
verbindung_HMI.jpg
Da bin ich mir nicht sicher ob das korrekt ist, aber da ich ja die Verbindung unter Geräte&Netze habe denke ich ja.

Wenn ich mich jetzt online mit der PC Station verbinden möchte klappt das nicht. Er kann keine Verbindung aufbauen.
online-gehen-pc-station.jpg

Der Visualisierungsrechner sowie das "PG" befinden sich beide im selben Netzwerk, ich ich kann den jeweils anderen auch anpingen, ich kann mit beiden die CPU anpingen, diese ist in einem anderem Netzwerk. Ich habe die IP Adressen der NW-Karten schon händisch auf statische geändert. Ich habe bei dem Zugangspunkt TCPIP Auto sowohl als auch .1 ausprobiert. Ich habe Adminrechte.

Was mich total verwirrt: Ich kann die Bilder übertragen aber ich kann mich nicht mit der PC Station online verbinden:confused::confused::-?

Mit freundlichen Grüßen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hier die Schnittstellenparameter auf dem Visualisierungsrechner:
Da den Visualisierungsrechner als PC Station eingerichtet ist dann muss den S7ONLINE Zugangspunkt "PC internal.local" sein.
Dazu glaube ich auch das du dein PG als PG Station in das TIA Projekt einrichten muss.
edit: Und den PC Station muss eingerichtet sein. Dh. mittels Stationenkonfigurator muss mindestens das Ethernet Karte und WinCC RT eingerichtet sein wie in TIA Projekt.
So war es bei STEP7 Classic. Bin aber unsicher da es um TIA handelt

Was mich total verwirrt: Ich kann die Bilder übertragen aber ich kann mich nicht mit der PC Station online verbinden
Was meinst du mit "bilder übertragen" ? Das du den WinCC RT Projekt von TIA übertragen kannst ?
Und was meinst du mit "kann mich nicht mit der PC Station online verbinden" ?
Will du den WinCC RT per Remote sehen und bedienen können ? Oder willst du diagnostik sehen können ? Oder ?
 
Zuletzt bearbeitet:
Was meinst du mit "bilder übertragen" ? Das du den WinCC RT Projekt von TIA übertragen kannst ?
Und was meinst du mit "kann mich nicht mit der PC Station online verbinden" ?
Will du den WinCC RT per Remote sehen und bedienen können ? Oder willst du diagnostik sehen können ? Oder ?


Guten Morgen,


Danke erstmal.
Ich meine damit die Dignose Funktion.

Ich kann das WinCC Programm von dem "PG" in das HMI der Runtime auf der PC Station laden.


Die PC Station ist ja mit Ethernet-Karte, wie unter Geräte & Netze zu sehen ist, eingerichtet.

Der Zugangspunkt lässt sich nicht ändern, hier sehe ich das Problem..
 
Es läuft, ich habe den Fehler gefunden.
Zugangspunkt kann grau bleiben, ist soweit i.O.
Bei der PC-Station war standardmäßig ein hacken bei "S7TRM ist installiert (zB. Simatic NET PC Software)", ich habe geglaubt das ist so richtig die Runtime Software ist ja installiert...
Hacken weg, laden übersetzen und schon läuft es :)
 
Zurück
Oben