Hallo,
ich wollte ein etwas älteres S7 Projekt in Tia migrieren. Jetzt meldet er beim migrieren das die Baugruppen 4DO DC24V 6ES7 131-4BD01-0AA0
nicht kompatibel oder migrierbar wären. im Hardwarekatalog von Tia befindet sich auch nur die neuere 131-4BD02-0AA0.
Stand jemand schon mal vor diesen Problem?
Ich habe jetzt nur einen Beitrag auf der Siemens HP gefunden, in dem steht das die 4BD01 Module kompatibel zu den 4BD00 sind und diese ohne Änderung der Projektierung ersetzbar sind.
Schön wäre jetzt einfach das ich die 4DB02 Module Projektieren kann obwohl die 4BD01 Module verbaut sind :)
Hat dies schon mal jemand versucht?


Gruß
Bernd
 
Hier wirst du wohl dann das Modul, also die Hardware tauschen müssen.
Hardwarekompatibilität geht nur nach oben, also z.B. 4BD00 projektiert und 4BD01 als Ersatzteil.

Mfg
Manuel
 
Guten Tag,
die 4BD01 kann man noch als GSD-Datei anlegen.
Nachteilig ist nur das dann in der Entsprechenden (GSD-)Station keine F-Peripherie drin sein darf.
Ansonsten geht es eigentlich.
Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit der entsprechenden Kopfbaugruppe gehen auch F-Baugruppen ( HF ).
Wenn ich mir die HF- Baugruppe aus dem Hardwarekatalog ziehe ja.
Bei der selben Station als GSD, also beim hardwarekatalog -> Weitere Feldgeräte -> PROFINET IO -> I/O -> Siemens AG -> ET200S mit der jeweiligen HF Station kann ich zumindest mal keine F-Peripherie hinzufügen.
Auf diesem Weg habe ich aber zumindest das 6ES7 132-4BD00-0AA0 und das 6ES7 132-4BD01-0AA0angelegt bekommen.

Wenn es doch einen Weg gibt diese Komponenten mit der F-Peripherie zusammenzuführen wäre das interessant, würde etwas Ärger ersparen.
Wie bekomme ich die dazu?
 
Soweit ich weis, sind die F-Baugruppen bei der ET200S NICHT in der GSDML enthalten. Erst bei der ET200SP ist das so...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit der ET200S hab ich in dem Fall keine Erfahrung, aber bei ET200M und IM360 an S7 300 mit alten Bestellnummern von Standard DI und DO ging alles ohne Fehler nach der Migration von Step7 nach TIA.
Bei Analog-Karten oder HF-Baugruppen wird gemeckert.