Halo,

ich hätte mal eine Anfängerfrage.
Wenn ich in meinem Basic Panel z.B. Grenzwerte eingebe, werden die auch soweit ordentich bearbeitet. Wenn aber ein Stromausfall ist, sind die eingegebenen Daten wieder auf 0. Wie kann ich diese remanent gestalten?

Vielen DAnk!
 
Mache mal den DB auf dort ist eine Spalte Remanenz dort das entsprechende Päckchen setzen und den DB herunterladen

Grüsse Owler
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das hatte ich auch getestet, aber irgendwie waren die Werte nach meinem simulierten Stromausfall wieder verschwunden. :?

EDIT: Das war schon der richtige Weg mit den Haken im DB. Hatte meine E/A Felder im Panel allerdings nur auf Eingabe und nicht auf Eingabe/Ausgabe gestellt. Somit habe ich immer wieder Nullen angezeigt bekommen ;)