    Halo,

    ich hätte mal eine Anfängerfrage.
    Wenn ich in meinem Basic Panel z.B. Grenzwerte eingebe, werden die auch soweit ordentich bearbeitet. Wenn aber ein Stromausfall ist, sind die eingegebenen Daten wieder auf 0. Wie kann ich diese remanent gestalten?

    Vielen DAnk!
    Zitieren Zitieren Remanenz der Daten im DB S7-1214C  

  2. #2
    Registriert seit
    12.03.2009
    Beiträge
    178
    Danke
    0
    Erhielt 39 Danke für 27 Beiträge

    Standard

    Mache mal den DB auf dort ist eine Spalte Remanenz dort das entsprechende Päckchen setzen und den DB herunterladen

    Grüsse Owler

  3. #3
    LOBBE1 ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.02.2014
    Ort
    Spremberg
    Beiträge
    94
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das hatte ich auch getestet, aber irgendwie waren die Werte nach meinem simulierten Stromausfall wieder verschwunden.

    EDIT: Das war schon der richtige Weg mit den Haken im DB. Hatte meine E/A Felder im Panel allerdings nur auf Eingabe und nicht auf Eingabe/Ausgabe gestellt. Somit habe ich immer wieder Nullen angezeigt bekommen

    DANKE!!!
    Geändert von LOBBE1 (25.09.2015 um 07:09 Uhr) Grund: EDIT

Ähnliche Themen

  1. Sonstiges Negative Spannung an Analogeingang der 1214C
    Von oliver.tonn im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.09.2014, 17:52
  2. Step 7 Neuling - Daten per TCP vom PC an S7-1214c senden
    Von Kukusz im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.04.2013, 10:53
  3. problem mit der CPU 1214C DC/DC/DC
    Von DesKel im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.02.2013, 08:25
  4. Remanenz unabhängig von der HW-Konfiguration
    Von Hans_J im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 13.08.2012, 16:57
  5. Begrenzung der Remanenz MB
    Von swisscrane im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.04.2008, 09:30

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •