    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    Das finde ich jetzt interessant. Bei meiner 315PN/DP cpu (bei allen 20) funktioniert SZL-ID 692 für Profibus nicht. Meldet kein Fehler aber auch kein Ausfall einer Profibusstation.

    Mit SZL-ID 694 wird der Profibusstationsausfall einwandfrei gemeldet. Was soll jetzt der Scheiss?
    694 ist nach Deklaration ganz klar PN und 692 ganz klar PB.

    Mit 694 kann ich natürlich auch kein 0..128 Bit langes Ergebnisarray anhängen. sondern muss das nehmen wie für PN.

    mfG René
    Siemens verwendet intern in der Basic Library noch ganz andere Datensätze.

  2. #12
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    6.048
    Danke
    147
    Erhielt 1.783 Danke für 1.291 Beiträge

    Standard

    Welche denn?
    Die Genialität einer Konstruktion liegt in ihrer Einfachheit – Kompliziert bauen kann jeder.

    (Sergei Pawlowitsch Koroljow, sowjetischer Konstrukteur von Raketen und Weltraumpionier)

  3. #13
    Registriert seit
    16.10.2012
    Beiträge
    834
    Danke
    52
    Erhielt 42 Danke für 35 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    Welche denn?
    Für die Diagnose des Zustands einer Station PN oder DP wird in der Regel der W#16#0C96 verwendet. Für den Zustand einer Baugruppe im zentralen Aufbau ohne Diagnosefähigkeit W#16#0C91.
    Für die Diagnose von Modulen in einem Rack W#16#4292 oder W#16#0292. Für die Diagnose von Racks in einem Subnet zuerst W#16#0294 und dann einzeln je Rack noch W#16#0C96.
    Geändert von Draco Malfoy (13.01.2018 um 19:13 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.02.2016, 18:34
  2. Auslesen eines Projekts
    Von superbug im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.08.2011, 12:52
  3. B: Komplette CPU 416-2 Incl, CPs u.s.w.
    Von Unimog-HeizeR im Forum Suche - Biete
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 25.01.2011, 17:55
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.12.2007, 11:18
  5. Hardware Hilfe zu CPs
    Von MatMer im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.03.2006, 09:42

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •