Hallo miteinander,

gibt es eine möglichkeit Bausteine aus TIA zu remigrieren z.B. durch erzeugen einer Quelle oder ähnliches?
Der Hintergrund hierfür ist, dass Bausteine im TIA entwickelt wurden und diese nun auch in älterern Maschinen verwendet werden sollen.

Wäre super wenn jemand eine praktikable Lösung hätte.

Danke
 
In SCL hast du die Möglichkeit quellen zu generieren und die dann im S7-Classic zu verwenden.
In der S7-Classic muss mann die so links und rechts anpassen. z.b. atribute die den Classic nicht hat entfernen und bei der variabelen das route # weghohlen.

bei AWL in Príncipe das gleiche.

Hin oder her muss Mann immer noch mit der Hand dran..

FUP kann Mann nur ab programmieren

Bram
 
Wenn das mit Fup Kop so geht, kannst du die Symbole mit Copy und Paste nach Excel kopieren. Dann da ggf anpassen und nach S7 kopieren
 
"Remigration" via download to PLC from TIA Portal and next upload station to Step7 V5.5 it is impossible, me. I am tried here, last picture:

http://www.blaja.cz/plc-automaty/simatic-s7-315-pn-dp-s-et200s-v-tia-portal.html

But it is interesting thought :p

And that interesting thought does indeed work. :cool:

Howerver, as you've experienced yourself, TIA-Portal seems to create a hardware configuration which cannot be uploaded to Step7.
I guess there's some version information somewhere within the SDBs and Step7 is all like... "Meh.. don't wanna".
But that's just a guess.

The key point is that you're not interested in the hardware configuration anyways.

Just recreate the hardware configuration for the rack you are using in Step 7 and you should be able to connect and, crucially, upload software blocks from the PLC back into Step7. When you're viewing the Blocks-folder (I believe it's called like that in the english UI), you should be able to switch to the Online-view an look at the program-blocks that are residing in the PLCs memory.

People here, me included, did this numerous times already when trying to identify some spooky compiler behaviour of earlier versions if TIA-Portal
(not that actual ones are that much better).
 