    Hallo zusammen,

    ich möchte Daten, die in einem DB zusammengefasst zur Leittechnikstelle senden. die Leittechnikstelle ist gekoppelt zu PofiBus Koppel CP342-5 (Simatic 300).

    Die Leittechnikstelle handelt sich um H&B Freelance vom ABB. Ist diese verbindung ähnilch wie ,wenn zwei Simatic 300 Stationen miteinander verbunden ?

    Für mich, das ist eine Neue Aufgabe ?darum bitte euch um Infos.

    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren DB Zur Leittechnikstelle senden  

  2. #2
    Registriert seit
    12.12.2013
    Ort
    Kaiserslautern
    Beiträge
    1.337
    Danke
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge

    Standard

    Ist das schon so geplant und verbaut, oder hab ihr vor das so zu machen ?
    Es Príncipe ist das eine Verbindung über den CP aufgebaut wird, und über die Verbindung werden die Daten verschickt.
    Ja , als ob 2 300er aneinander hängen.

    Als ich mal Signalaustausch gehabt hab mit ABB Freelance war nur eine Verbindung über das TCP Protokoll möglich.
    Das kann der CP342 nicht.

    Bram
    Wenn es nicht auf STRAVA ist, ist es nicht passiert !!

  3. #3
    ka1978 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.11.2011
    Beiträge
    139
    Danke
    26
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    de vliegende hollander Ist das schon so geplant und verbaut, oder hab ihr vor das so zu machen ? ja

    Es Príncipe ist das eine Verbindung über den CP aufgebaut wird, und über die Verbindung werden die Daten verschickt.
    Ja , als ob 2 300er aneinander hängen. also ist es ähnlich

    Als ich mal Signalaustausch gehabt hab mit ABB Freelance war nur eine Verbindung über das TCP Protokoll möglich.
    Das kann der CP342 nicht.

    danke

Ähnliche Themen

  1. Datenbaustein senden
    Von cboerm im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.06.2010, 17:33
  2. Telegramm senden?
    Von dimo_77 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.04.2007, 10:17
  3. Keine verbindung zur FM 354 aber zur CPU schon
    Von blackball83 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.08.2006, 08:12
  4. Von S5 Daten zur S7-300 senden?
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.11.2005, 16:12
  5. Will was senden !!!
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.01.2004, 12:56

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •