Thema: Leitwarte ist Master Sps im Schrank soll Slave sein. Was ist zu beachten?

  1. #11
    Registriert seit
    12.12.2013
    Ort
    Kaiserslautern
    Beiträge
    1.337
    Danke
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Interessehalbe. Biomassekraftwerk ?
    Weisst du was für eine Dampfturbine eingesetzt ist ?
    Wenn es nicht auf STRAVA ist, ist es nicht passiert !!

  2. #12
    Avatar von Smarty160484
    Smarty160484 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.02.2013
    Ort
    Cottbus
    Beiträge
    153
    Danke
    40
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Nein Müllverbrennungs Kraftwerk in Krakow.

    Sony Z3 über TapaTalk
    Jedes Programm ist wie ein Puzzle, es muss nur gelöst werden!

  3. #13
    Registriert seit
    12.12.2013
    Ort
    Kaiserslautern
    Beiträge
    1.337
    Danke
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Smarty160484 Beitrag anzeigen
    Alle 3 Anlage Arbeiten Separat. Kommunizieren aber mit dem metso.
    Also auch wenn es nur eine Sps ist ohne weitere slaves brauche ich einen DP/DP koppler?

    Sony Z3 über TapaTalk
    Ja. Ein dp/ dp koppler
    Wenn es nicht auf STRAVA ist, ist es nicht passiert !!

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu de vliegende hollander für den nützlichen Beitrag:

    Smarty160484 (09.10.2015)

  5. #14
    Avatar von Smarty160484
    Smarty160484 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.02.2013
    Ort
    Cottbus
    Beiträge
    153
    Danke
    40
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Ok Danke. Werd das Morgen dem Kunden so Sagen.
    Die Polnischen Leittechniker hatten mich gefragt ob ich die SPS als Slave konfigurieren kann. Daher die Frage.

    Sony Z3 über TapaTalk
    Jedes Programm ist wie ein Puzzle, es muss nur gelöst werden!

  6. #15
    Registriert seit
    12.12.2013
    Ort
    Kaiserslautern
    Beiträge
    1.337
    Danke
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Smarty160484 Beitrag anzeigen
    Nein Müllverbrennungs Kraftwerk in Krakow.

    Sony Z3 über TapaTalk
    Schade. Nicht im unser hände...
    Wenn es nicht auf STRAVA ist, ist es nicht passiert !!

  7. #16
    Avatar von Smarty160484
    Smarty160484 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.02.2013
    Ort
    Cottbus
    Beiträge
    153
    Danke
    40
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Sind 3 Kesselreinigungsanlagen von Clyde Bergemann!

    Sony Z3 über TapaTalk
    Jedes Programm ist wie ein Puzzle, es muss nur gelöst werden!

  8. #17
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.166
    Danke
    921
    Erhielt 3.286 Danke für 2.655 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von de vliegende hollander Beitrag anzeigen
    Zitat Zitat von Smarty160484 Beitrag anzeigen
    Alle 3 Anlage Arbeiten Separat. Kommunizieren aber mit dem metso.
    Also auch wenn es nur eine Sps ist ohne weitere slaves brauche ich einen DP/DP koppler?

    Sony Z3 über TapaTalk
    Ja. Ein dp/ dp koppler
    Warum braucht man da einen DP/DP-Koppler? Hat der Metso ACN controler irgendeine Macke oder das TIA oder warum kann die 314C-2DP nicht direkt DP-Slave des Metso sein?

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  9. #18
    Avatar von Smarty160484
    Smarty160484 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.02.2013
    Ort
    Cottbus
    Beiträge
    153
    Danke
    40
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Genau das war meine frage?
    Und wie ich das in der Hardware einstelle?

    Sony Z3 über TapaTalk
    Jedes Programm ist wie ein Puzzle, es muss nur gelöst werden!

  10. #19
    Avatar von Smarty160484
    Smarty160484 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.02.2013
    Ort
    Cottbus
    Beiträge
    153
    Danke
    40
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Mit dem metso und der cpu ist alles ok.

    Sony Z3 über TapaTalk
    Jedes Programm ist wie ein Puzzle, es muss nur gelöst werden!

  11. #20
    Registriert seit
    12.12.2013
    Ort
    Kaiserslautern
    Beiträge
    1.337
    Danke
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen
    Warum braucht man da einen DP/DP-Koppler? Hat der Metso ACN controler irgendeine Macke oder das TIA oder warum kann die 314C-2DP nicht direkt DP-Slave des Metso sein?
    Wir setzen mit Metso immer DP/DP Koppler ein. Wahrscheinlich auch weil der 400er Profibusmaster ist.
    Auf jeden fall kennt Metso die Anbindung über DP/DP Koppler und du weißt sicher da die funktioniert.
    Nicht das du im Moment vom Signalaustausch erst feststellst das es nicht funktioniert.
    Hab auch so schnell nichts an Information zu Metso griffbereit.
    Sonnst frag Metso einfach.

    Bram
    Wenn es nicht auf STRAVA ist, ist es nicht passiert !!

Ähnliche Themen

  1. Step 7 Was ist beim Umstieg von Step 7 V5.4 auf V5.5 zu beachten
    Von Georgius im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.07.2013, 11:00
  2. 2 FU's Master und Slave ist nacheilend
    Von Anonymous im Forum Elektronik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.02.2010, 09:57
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 18:40
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 10:28
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 09:16

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •