TIA DOC 5 Fehler

Andry

Level-2
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag!
Es gibt manchmal Fehler bei online Simulation über TIA Portal: (D0C5) Die Ausgabe des Bausteinstacks ist inkonsistent, da Bausteine gelöscht/nachgeladen wurden.

Was ist los, kann jemand erzählen ?

Mit Grüß

Andrei
 
Diagnosestatus: Baugruppe vorhanden.
OK
Es wurden Unterschiede zwischen der geladenen Projektierung und dem Offline-Projekt festgestellt.
Online-Artikelnummer: 6ES7 841-0CC05-0YA5
Offline-Artikelnummer: 6ES7 315-2EH13-0AB0
Dieser Unterschied wird vom System akzeptiert, da die gesteckte Baugruppe kompatibel zur geladenen Baugruppe ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Willkommen im Forum.

In China ist ein Sack Reis umgefallen, was ist denn da los?

Also mit so wenig Infos kann schon mal gar keiner was anfangen,
vielleicht kontaktierst du hierzu mal eher den Siemens Support, da dieser Fehlercode
bestimmt etwas aussagt.

Online/Offline muss ja ungleich sein, ist bei der Simulation aber egal.
Die Simulierten CPUs hatten schon in Step7 eine Bestellnummer von 6ES7 8xx.....

gruss MArkus
 
(D0C5) Fehler

Guten Tag!

Ich habe gleichen Fehler bekommen: (D0C5) Die Ausgabe des Bausteinstacks ist inkonsistent, da Bausteine gelöscht/nachgeladen wurden.

schon stundenlang im Google durchgesucht aber nichts gefunden.

Hat jemand eine Lösung gefunden? oder konntet ihr es irgendwie hinkriegen???

Mit freundlichen Grüßen
Janos
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin die Herren,

diese Meldung konnte ich heute auch erzeugen.

TIA V15.1 mit angeschlossener S7-300 315 2-DP via A2-Adapter.
Einen Moment mal nicht aufgepasst, und im Hintergrund lief PLC-Sim obwohl ich auf der echten Steuerung spielen wollte.
Die weiteren Ladevorgänge wurden also nicht auf meiner echten Steuerung abgelegt sondern in der Simulierten.

Als ich die Baustein-Beobachtung zuschalten wollte ist mir dieser Fauxpas aufgefallen.

MfG
Andreas
 
Hallo zusammen,

scheint keine Lösung dafür zu geben, oder finde zumindest nichts.
Vorweg, TIA / PLC Erfahrung seit nicht ganz 4 Wochen.

Bekommen bei PLCSIM diesen Fehler Code:
(D0C5) Die Ausgabe des Bausteinstacks ist inkonsistent, da Bausteine gelöscht/nachgeladen wurden.
1637910362677.png

Was noch zu erwähnen wäre, bei dem einzigen PLC Kollegen, mit Erfahrung funktioniert PLCSIM mit diesem Projekt.
D.h. die Hardware Einstellungen sollten ja eigentlich korrekt sein. Auch die verwendete TIA Software und Version
sind gleich:
1637910559151.png

Mein verwendeter Laptop hat alle Herstellerseiteigen aktuellen Updates.
Leider kann er sich nicht erklären woran es bei mir liegt. Googlen ist auch nicht hilfreich gewesen bisher, deswegen wende ich mit Hoffnung für Hilfe an das Forum.

Aufgerufene Diagnose, wenn Geräte online verbunden sind:
Scheint als fände er bei mir nicht die Online Artikel Nummer des ET200. (Aber Software und Support Packages alles aktuell)
1637912117283.png
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

scheint keine Lösung dafür zu geben, oder finde zumindest nichts.
Vorweg, TIA / PLC Erfahrung seit nicht ganz 4 Wochen.

Bekommen bei PLCSIM diesen Fehler Code:
(D0C5) Die Ausgabe des Bausteinstacks ist inkonsistent, da Bausteine gelöscht/nachgeladen wurden.
Anhang anzeigen 57665

- Hardware und Software übersetzt und geladen?
- Die Simulations-SPS danach mal auf Stop / Start

Da steht ja auch das es ein Problem mit der Schlüsselschalterstellung gibt.


-chris
 
Äh, doch, schau Dir mal Beitrag #5 in diesem Thread an, oder hast Du das schon versucht?
Ja eigentlich alles durch gespielt, siehe unten nochmal für Screenshots getätigt.
- Hardware und Software übersetzt und geladen?
- Die Simulations-SPS danach mal auf Stop / Start

Da steht ja auch das es ein Problem mit der Schlüsselschalterstellung gibt.
Ja ebenfalls, keine Fehler bei Hardware/ Software Übersetzung:
1637917757276.png
Auch das Laden funktioniert:
1637917829186.png
1637917856919.png
Gehe ich dann aber auf online verbinden:
1637917900179.png
RUN direkt in TIA versucht:
1637917955036.png
Dann diese Meldung:
1637917967171.png
Run über S7-PLCSIM1:
1637918163739.png
Danach folgt wieder die Meldung:
1637919502410.png

---> Und dann eben in der Diagnose, dass die Online Artikel nicht vorhanden sei im ET200 aber ein Teilnehmer gefunden:
1637919617122.png
 

Anhänge

  • 1637917652195.png
    1637917652195.png
    17,9 KB · Aufrufe: 4
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben