Step 7 S7-300 DP-Master (Step 7) mit S7-1200 DP-Slave (TIA V13) koppeln

MaurerT

Level-2
Beiträge
122
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, habe folgendes Problem. Ich möchte mit einer S7-300, welche als DP-Master in einem bestehenden Projekt mit mehreren Slaves vorhanden ist, Daten mit einer S7-1200 als Slave austauschen. Das Projekt mit der S7-300 ist mit Step 7 V5.5 erstellt und die S7-1200 wird mit TIA V13 Projektiert. Meine Frage lautet jetzt wie ich die beiden Projekte Projektieren muss damit das läuft. Vorgehensweise bis jetzt.
Im Step 7 die GSD Datei der S7-1200 installiert und als neues Slave an das bestehende Mastersystem angekoppelt, sowie E/A´s deklariert.
Im Tia Portal bin ich mir jetzt nicht sicher ob es dort reicht die S7-1200 zu Projektieren und quasi die passenden E/A´s zu deklarieren oder ob die
S7-300 als Master ebenfalls angelegt werden muss? Dachte es gäbe hier vielleicht auch so etwas wie "unspezifizierte Verbindung", aber da habe ich nichts gefunden.
Wäre für Tipps dankbar.
 
Hallo,

es müsste ausreichen wenn du im TIA bei der S7-1200 die Schnittstelle als DP-Slave einstellst und die Transferbereiche einseitig für die 1200er anlegst (Spiegelnd zu der Projektierung am Master).
Die slots müssen die gleiche Konfiguration haben bezüglich der Länge und Konsistens.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, wollte kurze Rückmeldung geben wie ich es umgesetzt habe. Auf der Step 7 Seite den Slave per GSD Datei eingebunden und die I/O´s angelegt. Zugriff im Programm über Peripheriezugriff. Im TIA Portal nur die 1200er und den Profibuskoppler Projektiert. Hier dann eine Profibusadresse vergeben und ein Subnetz angelegt, aber keinem Master zugeordnet. Dann die entsprechenden I/O´s aus Step 7 Spiegelbildlich eingefügt. Diese bekommen dann jeweils eine Hardwarekennung. Diese wird benötigt um dann mit der Systemfunktion "DPWR_DAT" Daten über den Profibus zu übertragen. Für jeden Slot der Profibuskonfiguration mit eigener Hardwarekennung wird ein Aufruf benötigt. Maximal 240 Byte übertragbar.
 
Zurück