TIA S7: SCL: Einzelne Instanz eines Multiinstanz-FB's Online beobachten?

Ich hab das Problem in SCL TIA.
Aufruf eines SCL-Bausteins aus KOP/AWL-Baustein heraus. SCL-Baustein als Multiinstanz im KOP/AWL-Baustein. Der kann dann mit Öffnen+Beobachten zwar aufgemacht werden, ist aber komplett ohne Online-Daten. Wenn ich dann über Testen/Aufrufumgebung auf den IDB des KOP/AWL-Bausteins wechseln will, geht das auch nicht, der wird mir nicht angeboten.

Evtl. kann das mal jemand probieren, bei dem das gehen soll?

Ich habe das jetzt grade bei mir ausprobiert.
SCL-Bausteinmultiinstanz aufgerufen in einem AWL Baustein.
sowie auch
SCL-Bausteinmultiinstanz aufgerufen in einem SCL Baustein
Rechtsklick "öffnen und beobachten", kann ich online beobachten und zwar genau nur diese instanz oder diese und eine andere desselben Bausteins. Ich kann auch umschalten und alles online. Ich bin geradezu erstaunt wie gut das funktioniert.

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@vollmi
Danke.

Das ist das, was mit bei TIA am meisten auf den .... geht.
Was also darf ich jetzt machen??? Meine gesamte Installation (Win7) wegschmeißen und alles neu aufsetzen? Step7 und TIA und WinCCFlex und Starter und Simotion und Safety und Pilz ....
Das geht einfach nicht, da sitze ich Tage. Ich hab die Schn... so gestrichen voll, das glaubt ihr nicht.

MIST MIST MIST
 
Ich kann das kaum glauben. Irgendwie scheint da ein Einstellungs oder Bedienfehler zu sein.

Ich hab mal n Video gemacht, mal schaun ob ich das hochgeladen kriege. Youtube zeigt mir noch 130 min an. Kann ja wohl nicht Wahr sein.

mfG René
 
Ralle, du hast nicht geschrieben ob du ein S7-300/400 CPU programmierst, oder ein S7-1200/1500.
Wenn S7-300/400, vielleicht ist das der Grund warum es für vollmi funktioniert und für dich nicht.
 
Wenn ich den FB mit eigenem IDB im Programm anlege, kann ich ihn beobachten. Aber nur, wenn ich bei Testen/Aufrufumgebung den IDB angebe, nicht it "Öffnen und beobachten".
Ich bau den ganzen Sch... jetzt um.

@Vollmi
Was für eine Steuerung hast du?
 
Na toll, ich bin kurz davor die Schrott-SPS ausbauen zu lassen und TIA von meinem Rechner zu verbannen. 300-er reinzuhängen und gut ist. Diesen Müll tu ich mit nicht mehr länger an.

Edit: Hab einen Hotline-Request, mal sehen was die sagen.
 
Hast du mal Bausteine komplett übersetzt und runtergeladen? Bei mir taucht beim aufrufen eines Multiinstanz FBs übrigens auch nix im im Instanzbaustein auf sondern nur die Aufrufumgebungen (3. Bild).

übrigens Step7 ist ja auch nicht besser. Wir haben uns nur an die Unzulänglichkeiten gewöhnt.
Das fängt bei der Nichtbeobachtbarkeit von SCL Multiinstanzen an und hört nicht auf beim "Objekte übersetzen und Laden" (das wohl ein schlechter Scherz ist).

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Video hat sich tatsächlich noch dazu bewegen lassen sich zu zeigen.
Lesbar ist HD auflösung.
Um diese Inhalte anzuzeigen, benötigen wir die Zustimmung zum Setzen von Drittanbieter-Cookies.
Für weitere Informationen siehe die Seite Verwendung von Cookies.
 
Hast du mal Bausteine komplett übersetzt und runtergeladen? Bei mir taucht beim aufrufen eines Multiinstanz FBs übrigens auch nix im im Instanzbaustein auf sondern nur die Aufrufumgebungen (3. Bild).

übrigens Step7 ist ja auch nicht besser. Wir haben uns nur an die Unzulänglichkeiten gewöhnt.
Das fängt bei der Nichtbeobachtbarkeit von SCL Multiinstanzen an und hört nicht auf beim "Objekte übersetzen und Laden" (das wohl ein schlechter Scherz ist).

mfG René

Ja klar, das mache ich immer zuerst, wenn wieder mal was nciht geht. :)

Ich weiß, dass Step7 da nicht besser ist, deshalb habe ich das in Step7 einfach nicht verwendet und anders gemacht. Nun in TIA wollte ich es halt "korrekt" machen ...
Mein Kollege kann auch nichts sehen, sein PG ist völig unabhängig von meinem ausgesetzt, sogar mit seinen eigenen Quellen.

Wie ich Siemens kenne liegt es zum Schluß daran, dass ich Ordner und Unterordner für meine Projekt nutze oder irgendeine Software installiert habe, die Siemens nicht mag oder zu lange Aufrufpfade habe oder Punkte in meinen Aufrufpdfaden oder oder oder.
Wenn die hören, dass der Spaß in einer VM auf einem Mac läuft haben die ohnehin sofort den Fehler gefunden, das kenne ich schon.

Mal sehen, leider habe ich den Anruf der Hotline verpaßt, weil ich in der Maschine gesteckt habe. Vielleicht versucht die Hotline es ja noch einmal.

PS: Mein Kollege hat aber einen HP mit Win7.
 
Ich weiß, dass Step7 da nicht besser ist, deshalb habe ich das in Step7 einfach nicht verwendet und anders gemacht. Nun in TIA wollte ich es halt "korrekt" machen ...

Kenn ich :) Wenn ich nicht durch die H CPUs noch an Classic gezwungen wäre, würde ich vermutlich viel mehr TIA nutzen. Aber wenn ich TIA nutze dann versuche ich alle Neuerungen einzubeziehen soweit sinnvoll. Und da hats so richtig viel sinnvolle Sachen dazugegeben.

Beim Classic hingegen kotze ich z.B. jedesmal wenn ich den Menuepunkt "Zielsystem -> Objekte übersetzen und Laden" sehe und die 50 CPUs trotz der guten Idee jede einzelne anklicken und laden muss. Der welcher das so halbfertig in die Software eingepflanzt hat gehört geteert und gefedert.

Mal sehen, leider habe ich den Anruf der Hotline verpaßt, weil ich in der Maschine gesteckt habe. Vielleicht versucht die Hotline es ja noch einmal.

PS: Mein Kollege hat aber einen HP mit Win7.

Was der Support dazu meint wäre wirklich sehr interessant. Denn ich nutze diese Funktion wirklich ausgiebig. Und hatte bisher weder in der Simulation noch auf den echten CPUs Probleme.
Ich weiss nur noch nicht wie man die Manuell angepasste Aufrufumgebung nutzt und wozu die gut sein soll.

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Support wollte sich alle Log-Dateien schicken lassen.
Das Log-Programm von Siemens ist leider beim Sammel abgeschmiert.
Ich hab erst einmal die Installationslogs hingeschickt. Beim zweiten Anlauf gelang auch das Einsammeln aller Logs, schlappe 500MB, muß ich dann Freitag hinschicken.

Nun wollte ich V13 SP1 UPD5 noch mal drüberinstallieren, geht nicht, Siemens-Installer sagt, das kann nicht deinstalliert werden. :-?
Aus Windows heraus muß man erst Safety deinstallieren, dann TIA. Danach kann man nicht installieren, weil wieder die Meldung kommt, deinstalliern nicht möglich.

Man wird also diesen Sondermüll nicht mal mehr los.
Der Support ist bemüht, ich glaube nicht an eine Lösung, ich denke, Neuinstallation wird kommen.
Da brauche ich mehr als einen Tag, ist ja noch mehr auf so einem Windows, das immer gebraucht wird (Office, Pilz, Festo, SEW usw.)

Ich bin gerade max. frustriert, so etwas ist der Supergau und kann jeden von uns täglich treffen...
 
Nch Stand Freitag 20.11. liegt es evtl. am Projekt, auf einem anderen PC ging es mit meinem Projekt auch nicht.
Ich hatte noch nicht die Zeit, das mit einem neuen Projekt zu testen, die Siemens-Entwicklung prüft das Projekt gerade.
Melde mich dann wieder.
 
Das ganze nimmt mich dann auch Wunder... Debugging und Strukturiertes Programmieren sind doch Grundpfeiler für das Software-Engineering...
diese dürften sich ja nicht gegenseitig Auschliessen :p
wobei kontex-menu auf Aufruf des DB's "Öffnen und beobachten" funktioniert vorerst mal...
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So, hier mal die Support-Antwort vom 16.01., nachdem das Projekt bei der Entwicklung war:

Sehr geehrter Herr XY,

wir planen das von Ihnen beschriebene Verhalten mit der nächsten Vollversion (V14.0) zu ändern.
Wir danken Ihnen für Ihre Hilfe und Verständnis.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Das war sehr ausführlich. :ROFLMAO::twisted:
Dann noch eine 2. Mail, der Request wurde geschlossen, fertig.
Also bau ich dann alle Instanz-FB um, freu.
 
So, hier mal die Support-Antwort vom 16.01., nachdem das Projekt bei der Entwicklung war:



Das war sehr ausführlich. :ROFLMAO::twisted:
Dann noch eine 2. Mail, der Request wurde geschlossen, fertig.
Also bau ich dann alle Instanz-FB um, freu.


Das heisst ab V14 können verschachtelte FB-Instanzen im FB-Code beobachtet werden?
 