Hallo,

zum Thema Rückwandbus S7-300 gibts ja jede Menge Threats. Trotzdem möchte ich euch über folgendes Szenario nach eurer Meinung fragen.

Ein Profibusslave wurde bisher via Profibus mit 11MB/S an eine S7-317DP angebunden. Jetzt soll der gleiche Slave (allerdings mit PN-Schnittstelle) über eine CP343-1 an die gleiche CPU angebunden werden.
Kann ich damit rechnen, das der Rückwandbus mich hier ausbremst?

Gruß
Sailor
 
Hallo

Ja

12 Mbit auf CPU. 187 kBit über Rueckwandbus.

Was erwartest Du ?

Wenn Geld keine Rolle spielt nimm eine 317 PN Dp
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Natürlich ist eine CP343 mit Profinet extrem langsamer als eine interne Schnittstelle.
Die Frage ist jedoch warum willst du umrüsten?
Brauchst du irgendwelche schnelle Alarme oder warum muss der Slave so schnell sein?
Die max. 244 Byte eines Standard DP-Slaves brauchen auch bei 187,5kBit nicht lange.


Gruß
Dieter
 
Ich bin mir gar nicht mal so sicher, dass die Daten eines Profinet-Devices bzw. eines Profibus-Slaves von einem CP über den K-Bus mit MPI-Geschwindigkeit übertragen werden. Es gibt schließlich auch noch den Peripheriebus, und der sollte doch etwas schneller sein.
Möglich wäre es zumindest. Steht dazu etwas in irgendeiner Dokumentation?
 
Ist das eine Umrüstung einer bestehenden Anlage oder Designänderung einer noch zu bauenden (Serien-)Anlage?
Brauchst Du beide MPI/DP-Schnittstellen?
Eine 317-2PN/DP kostet weniger als eine 317-2DP + CP343-1

Ist da eine ältere 317-CPU verbaut? Vielleicht reicht nun auch schon eine aktuelle 315-2PN/DP?

Harald
 
Zurück