TIA Simulation 1500-er

Ralle

Super-Moderator , User des Jahres 2006-2007
Teammitglied
Beiträge
15.404
Reaktionspunkte
4.039
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
CPU1515-2-PN

Ich versuche gerade mein Projekt im Simulator laufen zu lassen, um ein paar Bausteine zu testen.
Simulator laden und online gehen funktioniert, immerhin. :ROFLMAO:


Folgende Probleme:

1. Es gibt einen (bei dem ich es bemerkt habe) Baustein, den kann ich online nicht beobachten.
Pfad: OB1 -> FB1400 --> FC52

Den FB1400 kann ich beobachten, ich sehe auch die Versorgung des FC52 und deren Variablenwerte.
Öffne ich den FC52 mit "Öffnen und beobachten", dann bleiben alle Variablenwerte rechts (AWL) leer, es wird kein Online-Variablenwert angezeigt, weder Bool noch Int.
Ich kann das bei diesem Baustein auch immer wieder testen, immer das Gleiche. Er funktioniert aber, die Ergebnisse stimmen, also läuft das Programm im FC52.

2. Wenn ich in einem Baustein Online gehe und dann wieder offline, kann es passieren, dass ich keine weiteres Mal online gehen kann. Ich betätige den entsprechenden Button (Brille), der wird aber nut ganz kurz aktiv, ich kann nciht online gehen. Es wurde nichts am Programm geändert, also es ist alles konsistent.

3. Das Ganze stürzt recht häufig ab (Simulator und dann reißt es TIA mit), ich muß dann Win7 neu starten. Immerhin, das Projekt war bisher danach immer in Takt, aber leider geht viel Zeit drauf. :confused:
 
Zuletzt bearbeitet:
Irgendwie scheint die TIA-Jubelfraktion nie eine Antwort parat zu haben. :ROFLMAO:
Ich denke, das liegt dann doch wohl immer an meinem Rechner und meiner unterbewußten "Unwilligkeit".

Noch eine Nachfrage:

Könnt ihr euer PLCSIM (TIA) ganz normal beenden? Gibt es da einen Trick (z.Bsp. erst in Stop gehen)? Oder TIA selbst erst zum Schluß beenden?
Bei mir blockiert der Simulator einen Teil der Rechnerkapazität. Er will unbedingt abgeschossen werden, bleibt also beim Beenden hängen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Irgendwie scheint die TIA-Jubelfraktion nie eine Antwort parat zu haben. :ROFLMAO:
Damit kann ich nicht dienen, gehör eher zur Opposition der Fraktion... ;)

1. Hab mal versucht einen FB1400 und einen FC56 in der beschriebenen Auffolge mit einer 1510 zu simuliern.
Die Onlineansicht vom AWL des FC56 war normal. Vielleicht ist dass was spezifisches für genau den FC so wie ihn geschrieben hast.
Passiert dir das nur mit dem FC56 aus FB1400, oder ist es dass selbe wenn du einen neuen AWL-FC schreibst und den aus FB1400 raus beobachtest?
Vielleicht kannst du ja ein abgespecktes Beispiel hochladen.

2. Hmm, hatte ich auch noch nicht. Was musst du tun dass es wieder geht. Baustein neu reinladen?

3. Noch nie lange genug simuliert das ich was sagen könnte.

Könnt ihr euer PLCSIM (TIA) ganz normal beenden? Gibt es da einen Trick (z.Bsp. erst in Stop gehen)? Oder TIA selbst erst zum Schluß beenden?
Bei mir blockiert der Simulator einen Teil der Rechnerkapazität. Er will unbedingt abgeschossen werden, bleibt also beim Beenden hängen.
Erläutere das ein wenig. Wenn du schreibst "Oder TIA selbst erst zum Schluß beenden?", schließt du dann das TIA bei laufendem Simulator oder nur
einfach das Simulatorfenster über das X?

Nur so mit einem kurzen Versuch kann ich den laufenden Simulator und auch des TIA bei laufendem Simulator beenden (und eben dann noch den Simulator danach).

Zu den Ressourcen, der TIA-Simulator scheint einiges zu verbraten. Auch wenn ich's nicht so direkt an den Werten im Task-Manager erkennen kann, merke ich sehr wohl am Lüftergeräusch meines Notebooks ob der Simulator läuft oder nicht.....

Hmm... Leider nicht viel verwertbares für dich dabei... tut mir leid.
 
Wenn ich mich richtig daran erinnern, kann man in den Baustein Attributen einstellen, ob man den Baustein beobachten kann (bei scl jedenfalls). Kann aber gerade nicht nachsehen

Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
 
Damit kann ich nicht dienen, gehör eher zur Opposition der Fraktion... ;)

1. Hab mal versucht einen FB1400 und einen FC56 in der beschriebenen Auffolge mit einer 1510 zu simuliern.
Die Onlineansicht vom AWL des FC56 war normal. Vielleicht ist dass was spezifisches für genau den FC so wie ihn geschrieben hast.
Passiert dir das nur mit dem FC56 aus FB1400, oder ist es dass selbe wenn du einen neuen AWL-FC schreibst und den aus FB1400 raus beobachtest?
Vielleicht kannst du ja ein abgespecktes Beispiel hochladen.

Muß dir nicht leid tun :)

Also es scheint mit der Aufrufumgebung zusammenzuhängen.
Wenn ich den FC/FB einfach so öffne und beobachte geht es (Ist z.Z. nur einmal verwendet, wird aber noch mehr.)
Sobald ich die (korrekte) Aufrufumgebung festlege, geht nichts mehr.

Also hat sich hier nichts wirklich gegenüber Step7 verbessert :-( , ich muß zum Testen einen "Single"-Baustein erstellen, den Beobachten und anpassen und dann die Änderungen in den "tatsächlichen" Baustein übernehmen. Das ist Softwaresteinzeit, wie so vieles im TIA.

Zum Simulator.

Immerhin er funktioniert überhaupt, wenn auch nach etlichen Abstürzen.
Natürlich bin ich mit dem TIA-Portal zuerst offline gegangen, aber das Beenden des Simulators führt zum Gau.
Resourcen ohne Ende werden ja schon vom TIA benötigt. Sobald ich das starte läuft mein Lüfter innerhalb 30 Sekunden in den Lärmmodus. Kein anderes Programm hat das bisher geschafft, ehrlich :)
Irgendwann hab ich dann die eigentliche SPS, dann brauch ich den Simulator nicht mher, mal sehen, was dann das BEobachten macht, würde mich nicht wundern, wenn es sich dann wieder anders verhält.

Ich nutze die Panel-Simulation, läuft sagar. Aber wehe ich schiebe das Teil auf meinen zweiten Bildschirm. Dann werden Dropdown-Listen und Fehlerfenster nicht auf dem zweiten, sondern auf dem ersten Monitor angezeigt.

Das zeigt schon, was für Laien hier beim Programmieren am Werk sind, man ist das alles peinlich für Siemens.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Ralle,

hast du die Möglichkeit ein Projekt hochzuladen wo der Fehler auftritt.
Würde es gerne mal nachvollziehen.

Habe mit dem Simulator noch keine Probleme gehabt und ausschalten ist auch kein Problem.
Egal was zuerst geschlossen wird. Wenn ich TIA beende geht der Simulator aus.

Gruß Thomas
 
Hi Ralle,

hast du die Möglichkeit ein Projekt hochzuladen wo der Fehler auftritt.
Würde es gerne mal nachvollziehen.

Habe mit dem Simulator noch keine Probleme gehabt und ausschalten ist auch kein Problem.
Egal was zuerst geschlossen wird. Wenn ich TIA beende geht der Simulator aus.

Gruß Thomas

Hochladen geht leider nicht.
Ich muß dazusagen, bei mir läuft das in einer VM mit 4GB zugeteiltem RAM. Ich weiß, dass das für TIA und Simulator schon wenig ist, ber ich kann sogar noch ein zweites TIA öffnen, um Code zu kopieren und es läuft noch halbwegs flüssig.

bde: Gibt es igendweine Möglichkeit, im TIA einen Baustein zu suchen? Ich meine links im Bausteinordner. Ich hab den schon mit Unterordnern versehen, aber ich such mir ständig einen Wolf, wenn ich z.Bsp. irgendeinen DB öffnen will.
 
Zurück