Hallo zusammen,

Bräuchte eure Hilfe

Wir haben eine CPU 317F, die über Profinet mit einem KUKA KRC4 verbunden ist.
Verbindung steht, alles soweit gut.
Nur die Verbindung fällt immer wieder mal aus.
Bekomme folgende Meldung im CPU Diagnosepuffer:
  • Profinet IO: Stations Ausfall
  • Ereignis 79E5: F-Peripherie passiviert

Am Roboter Panel steht Kommunikationsfehler sicheres gerät.

Wir haben hier ähnliche Anlagen, wobei die Verbindung zwischen CPU und KUKA nur bei einer immer wieder
mal ausfällt.

Danke im Voraus

mfg
 
Hallo Christian,
wir hatten schon ähnliche Probleme dieser Art. Zu 90% war es ein defekter Stecker. Speziell bei den Abgewinkelten Steckern gab es diverse Kommunikations Probleme.
 