    Ähnliche Probleme wurden schon behandelt, allerdings fand ich in keinem der Threads eine Antwort auf mein Problem.

    Folgende Situation: CPU 1510 soll mit Lenze 8400 Regler über Profinet kommunizieren - Das funktioniert auch! Prozess sowie Parameterdaten lesen und schreiben.
    ABER ich kann machen was ich will, die Fehleranzeige im TIA Portal direkt am eingefügten PZD Modul bleibt hartnäckig bestehen. ( Siehe beigefügtes Bild )

    Kennt das bereits jemand? Ist ja eigentlich keine "Sonderfunktion" die ich da realisieren will, eher eine Standardgeschichte.
    Für Lösungsansätze wäre ich sehr dankbar.


    TIA_Error2.jpg
    Reply With Quote Reply With Quote CPU 1510 Profinet mit LENZE 8400  

  2. #2
    Join Date
    20.07.2019
    Posts
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hallo, ich sehe, dass Dein Post schon alt ist, aber ich habe dasselbe Problem... Hast Du vielleicht eine Loesung gefunden? Vielen Dank fuer die Antwort.

  3. #3
    mpetrej is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    09.09.2015
    Posts
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Ist in der Tat schon einige Zeit her und ich glaube dass Problem wurde damals mit einer Verzögerung der Kommunikations Freigabe erzielt. ( also nach einem Neustart so lange warten, bis gesichert alle clients gebootet haben) erst danach mit dem Datentransfer beginnen.

  4. #4
    Join Date
    20.02.2015
    Posts
    114
    Danke
    41
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge

    Default

    Ich hatte bei Lenze am PN schon mal die Auffälligkeit, das "Teilnehmer gestört" solange gemeldet worden ist, bis 400V aufgeschaltet waren.
    Also alles für Betriebsfähigekeit. Hat mich auch verwirrt ... (OK, das ist einfach.)

  5. #5
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,240
    Danke
    1,158
    Erhielt 1,125 Danke für 835 Beiträge

    Default

    Ich hatte bei Lenze am PN schon mal die Auffälligkeit, das "Teilnehmer gestört" solange gemeldet worden ist, bis 400V aufgeschaltet waren.
    Wurden denn 24V Hilfsspannung angelegt?
    Mit Grüßen

    Gesendet von meinem Nokia 6310

  6. #6
    Join Date
    20.02.2015
    Posts
    114
    Danke
    41
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge

    Default

    Weiß ich nicht mehr. Lenze ist auch nicht mein Alltag.
    Aber der PN-Teilnehmer hat sich ja am Bus gemeldet, eben nur "gestört". Also die Busanschaltung hatte auf jeden Fall Dauer-Plus.

  7. #7
    Join Date
    21.04.2009
    Posts
    94
    Danke
    3
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Default

    Hi,

    standartmäßig gibt Lenze alle Meldungen als Störmeldungen weiter an die Diagnosemeldungen. Dies lässt sich in einer Codestelle im Regler ausschalten. Welche weiß ich leider gerade nicht auswendig.

    Gruß

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu the_elk für den nützlichen Beitrag:

    Olli_BS (21.10.2019)

  9. #8
    Join Date
    20.02.2015
    Posts
    114
    Danke
    41
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ja dann passt das ja.
    Verstehe zwar den Gedanken dahinter nicht (Buskommunikation Störung <> FU Störung). Ich habe dann ich in der PN-Diagnose eben "Gestört" ignoriert (in S7-Classic ging das noch).

Similar Threads

  1. Replies: 7
    Last Post: 02.04.2015, 15:53
  2. Step 7 ProfiNet Kommunikation zwischen Lenze 8400 und S7-300
    By Olsen112 in forum Simatic
    Replies: 0
    Last Post: 23.10.2014, 12:33
  3. Replies: 11
    Last Post: 13.11.2012, 15:05
  4. Drehmomentregelung Lenze 8400 mit Rückführung möglich?
    By Xplosion in forum Antriebstechnik
    Replies: 8
    Last Post: 07.04.2011, 06:52
  5. Lenze 8400 Stateline C mit EtherCAT
    By Jörg298 in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 6
    Last Post: 12.08.2009, 15:13

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •