TIA CPU 1510 Profinet mit LENZE 8400

mpetrej

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ähnliche Probleme wurden schon behandelt, allerdings fand ich in keinem der Threads eine Antwort auf mein Problem.

Folgende Situation: CPU 1510 soll mit Lenze 8400 Regler über Profinet kommunizieren - Das funktioniert auch! Prozess sowie Parameterdaten lesen und schreiben.
ABER ich kann machen was ich will, die Fehleranzeige im TIA Portal direkt am eingefügten PZD Modul bleibt hartnäckig bestehen. ( Siehe beigefügtes Bild )

Kennt das bereits jemand? Ist ja eigentlich keine "Sonderfunktion" die ich da realisieren will, eher eine Standardgeschichte.
Für Lösungsansätze wäre ich sehr dankbar.


TIA_Error2.jpg
 
Hallo, ich sehe, dass Dein Post schon alt ist, aber ich habe dasselbe Problem... Hast Du vielleicht eine Loesung gefunden? Vielen Dank fuer die Antwort.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist in der Tat schon einige Zeit her und ich glaube dass Problem wurde damals mit einer Verzögerung der Kommunikations Freigabe erzielt. ( also nach einem Neustart so lange warten, bis gesichert alle clients gebootet haben) erst danach mit dem Datentransfer beginnen.
 
Ich hatte bei Lenze am PN schon mal die Auffälligkeit, das "Teilnehmer gestört" solange gemeldet worden ist, bis 400V aufgeschaltet waren.
Also alles für Betriebsfähigekeit. Hat mich auch verwirrt ... (OK, das ist einfach.)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Weiß ich nicht mehr. Lenze ist auch nicht mein Alltag.
Aber der PN-Teilnehmer hat sich ja am Bus gemeldet, eben nur "gestört". Also die Busanschaltung hatte auf jeden Fall Dauer-Plus.
 
Hi,

standartmäßig gibt Lenze alle Meldungen als Störmeldungen weiter an die Diagnosemeldungen. Dies lässt sich in einer Codestelle im Regler ausschalten. Welche weiß ich leider gerade nicht auswendig.

Gruß
 
Ja dann passt das ja.
Verstehe zwar den Gedanken dahinter nicht (Buskommunikation Störung <> FU Störung). Ich habe dann ich in der PN-Diagnose eben "Gestört" ignoriert (in S7-Classic ging das noch).
 
Zurück
Oben