Hallo Leute habe bei zwei Stationen das gleiche Problem
FB 49 (SFM-FB) konnte nicht kopiert werden.
Einmal 315-2 DP und einmal bei 316-2 DP
6ES7 315-2AF02
6ES7 316-2AG00

Vielleicht hat ja jemand eine Idee.

Danke
 
Und was ist dieser SFM-FB?

Wenn du die Meldung bekommst, gibt’s auch noch den Button "Details". Da steht oft mehr.

Sonst mal die üblichen Verdächtigen.
  • Wird im Baustein ein Merker > M255.7 verwendet?
  • Wird im Baustein ein Timer > T127 verwendet?
  • Wird im Baustein ein Zähler > Z63 verwendet?
  • FB Nummer > 128

Siehe Leistungsmerkmale der CPU315 Anhang anzeigen C--S73bhb_d_klein.pdf (PDF 2MB Seite 212)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der FB 49 wird vom System erzeugt wenn ich bei Eigenschaften der Station Systemfehler melden anwähle. Nach generieren erscheint Meldung:Sie müssen FB49, Fc49,DB49, DB50 in die CPU laden.
Bis auf FB49 funktioniert dies auch.
 
6ES7 315-2AF02
6ES7 316-2AG00
Deine CPU-"Schätzchen" sind zu alt.
Wie man in den "Referenzdaten > Programmstruktur" sehen kann, will der SFM_FB (FB49) die SFC106 und SFC107 aufrufen. Diese SFC sind meines Wissens erst in CPU ab Firmware V2.6 enthalten, also mindestens 315-2AG10
Update V2.6.1 (6ES7 315-2AG10-0AB0)
Der obige CPU-Ausgabestand beinhaltet folgende funktionalen Neuerungen:
[...]
● Erweiterung bei den bausteinbezogenen Meldungen (SFC 105-108) *

Welche SFC eine CPU unterstützt sieht man online in "Zielsystem > Baugruppenzustand > Leistungsdaten"

Möglicherweise kann man den SFM_FB ohne SFC106/SFC107 erzeugen lassen (mit einer viel älteren Step7-Version?) - dazu befrage am besten direkt den Siemens Support.

Harald
 