Hallo zusammen,

ich bin neu hier und hab auch schon ne Aufgabe die ich alleine nicht lösen kann. Ich soll eine AWL für folgende Aufgabe in S5 erstellen:

Ein Lüfter dient zur Frischluftzufuhr eines Raumes. Die Steuerung erfolgt über drei Eingänge. Wenn kein oder ein Eingang ein Signal führt, arbeitet der Lüfter 1.
Wenn zwei oder mehr Signale anliegen, dann erfolgt eine Störmeldung und der Lüfter geht außer Betrieb.

Ich habe schon probiert aber nichts wirklich sehr erfolgreich. Kann man Ausgänge eigentlich negieren? Wenn der Lüfter ausgeht das dann die Lampe für die Störmeldung angeht?

Vielen Dank im Voraus!!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
deltalogic schrieb:
Schulaufgabe? Aber so gegen Ende des Schuljahres
enttäuscht mich dieser 'Schwierigkeitsgrad' doch etwas ...

Hier gibt es eine Einführung in S5:

http://www.konradpage.net/MeinWeb/ShopMill/Download.htm

Dann eigene Lösung versuchen und ggf. hier diskutieren.

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
Kein Wunder bei der Leistungsbereitschaft so einiger Schüler. Ich versteh auch nicht wieso wir das ohmische Gesetz ständig wiederholen. Irgendwann sollte damit Schluss sein, dann sortiert es sich auch besser aus. ;)
 
Nun mal nicht voreilige Schlüsse ziehen! Das ich Schüler bin ist schon korrekt, aber daraus gleich zu folgern, dass das ganze Schuljahr schon SPS unterrichtet wurde ist leider nicht richtig. Dies sage ich nicht zur Entschuldigung meines Nichtwissens sondern den Tatsachen entsprechend.

Wir haben jetzt ca. 4 Wochen SPS gehabt und nun die oben genannte Aufgabe vom Lehrer bekommen. Da ich alleine nicht mehr weiter kam, habe ich hier um Hilfe gebeten.

@seeba
Schade das von dir kein konstruktiver Vorschlag kommt. Wie wäre es mit etwas mehr Leistungsbereitschaft bei einigen Foren-Usern?

@deltalogic
Vielen Dank für den Link, endlich mal ausführliche Informationen.

In diesem Sinne...
 
lüdmatten schrieb:
@seeba
Schade das von dir kein konstruktiver Vorschlag kommt. Wie wäre es mit etwas mehr Leistungsbereitschaft bei einigen Foren-Usern?
Entschuldigung, aber soll ich dir hier 'ne fertige Lösung reinschmeißen oder wie stellst du dir das vor? Außerdem hast du schon einen Link bekommen, der dir erstmal weiterhelfen sollte.
Ich bezog die Leistungsunbereitschaft, oder wie man es auch immer nennen soll, doch nicht auf dich. Was es heißt, wenn der Rest der Klasse kaum Lust auf Schule hat, spüre ich gerade selbst. Wir sind hier noch recht ländlich und ich mag mir garnicht erst vorstellen wie es dann in der Stadt ist. Es leiden immer die, die etwas tuen möchten.

Also nehm's mir nicht böse, wünsch einen schönen Abend

Sebastian
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schulaufgabe

lüdmatten schrieb:
Ein Lüfter dient zur Frischluftzufuhr eines Raumes. Die Steuerung erfolgt über drei Eingänge. Wenn kein oder ein Eingang ein Signal führt, arbeitet der Lüfter 1.
Wenn zwei oder mehr Signale anliegen, dann erfolgt eine Störmeldung und der Lüfter geht außer Betrieb.

Ich habe schon probiert aber nichts wirklich sehr erfolgreich. Kann man Ausgänge eigentlich negieren? Wenn der Lüfter ausgeht das dann die Lampe für die Störmeldung angeht?
Ausgänge kann man bei S5 nicht negieren.
Soll denn die Sörungslame auch leuchten wenn kein Eingangssignal vorhanden ist? Laut deiner Beschreibung nicht.

Mach dir mal eine Funktionstabelle:
Eingang1=0 Eingang2=0 Eingan3=0 -> Lüfter=0 Störungslampe=0
Eingang1=1 Eingang2=0 Eingan3=0 -> Lüfter=1 Störungslampe=0
Eingang1=0 Eingang2=1 Eingan3=0 -> Lüfter=1 Störungslampe=0
Eingang1=1 Eingang2=1 Eingan3=0 -> Lüfter=0 Störungslampe=1
....
Eingang1=1 Eingang2=1 Eingan3=1 -> Lüfter=0 Störungslampe=1

Diese kann man dann miteinem KV-Diagram vereinfachen
Dann die Lösung in ein Programm umsetzen
 
Was es heißt, wenn der Rest der Klasse kaum Lust auf Schule hat, spüre ich gerade selbst. Wir sind hier noch recht ländlich und ich mag mir garnicht erst vorstellen wie es dann in der Stadt ist. Es leiden immer die, die etwas tuen möchten


@Seeba
Sei froh das es bei Dir ländlich ist.
Was in der Stadt los ist hat man ja an der Schule in Berlin gesehen.
 
Einfache Lösung ohne Umformungen oder Vereinfachungen:

Code:
E0.3  E0.2  E0.1  A0.1  A0.2
  0     0     0     1     0
  0     0     1     1     0
  0     1     0     1     0
  0     1     1     0     1
  1     0     0     1     0
  1     0     1     0     1
  1     1     0     0     1
  1     1     1     0     1
 
E0.1 = Eingang 1
E0.2 = Eingang 2
E0.3 = Eingang 3
 
A0.1 = Lüfter
A0.2 = Störmeldung

Programm Lüfter:

Code:
UN E0.0    / Eingang 1
UN E0.1    / Eingang 2
UN E0.3    / Eingang 3
O
U  E0.1
UN E0.2
UN E0.3
O
UN E 0.1
U  E 0.2
UN E 0.3
O
UN E 0.1
UN E 0.2
U  E 0.3
=  A0.1    / Lüfter

Programm Störmeldung:

Code:
U  E0.1    / Eingang 1
U  E0.2    / Eingang 2
UN E0.3    / Eingang 3
O
U  E0.1
UN E0.2
U  E0.3
O
UN E0.1
U  E0.2
U  E0.3
O
U  E0.1
U  E0.2
U  E0.3
=  A0.2    / Störmeldung

Gruß Kai
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Man kann für die Störmeldung natürlich auch ganz einfach folgendes Programm schreiben: :rolleyes:

Programm Störmeldung:

Code:
UN A0.1    / Lüfter
=  A0.2    / Störmeldung

Gruß Kai
 
Speicherplatz ist knapp

Die gleiche Funktion noch kürzer:

Code:
U  E0.1    / Eingang 1
U  E0.2    / Eingang 2
O
U  E0.1    / Eingang 1
U  E0.3    / Eingang 3
O
U  E0.2    / Eingang 2
U  E0.3    / Eingang 3
=  A0.2    / Störmeldung
UN A0.2
= A0.1     /Lüfter
 
Vielen Dank an alle hier im Forum. Ich habe es gestern auch dann endlich geschnallt und halt ein 2. Netzwerk für die Lampe geöffnet. Wollte vorher alles zuammen in eins schreiben.

Danke nochmal an alle!!!

MfG

lüdmatten
 