Hi,
Hardware ist ein Field PG M4 Windows 7 Ultimate 64 bit, Tia aktuellste Version und Servicepack, 13 dächte ich. Das Problem ist das im TIA keine Speicherkarten angezeigt werden, also es existiert im Baum der Prommer und die Memory Card, diese läßt sich aber nicht weiter aufklappen. Wahrscheinlich wird die Karte dann darunter angezeigt. Ich habe schon 2 neue Karten probiert, es tut sich nichts.
Auffällig ist für mich auch das der Kartenleser nicht auf dem normalen Arbeitsplatz von Windows auftaucht, in der Systemsteuerung ist aber alles schick. Die Parametrierungen in der Systemsteuerung sind aber auch alle als 32 bit bezeichnet.
Gibt es dazu eine Lösung?

Gruß
Mario
 
Hi,

du musst den richtigen Leser mit der Richtigen Karte verwenden!
Beim Field PG gibt es einmal den MemoryCard Slot für die MMC der S7-300 -> taucht nicht im Windows auf, kann nicht von Windows verwendet werden, kann nur mit S7-300 MMC genutzt werden.
Dann gibt es den SD-Card Slot für die SD Karten der S7-1200/S7-1500 -> Taucht im Windows als LW auf

Da du nicht angegeben hast welche Karten du genau verwendest und welchen leser ist das ein bißchen Rätselraten!

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke Christoph,
das wird es sein, die Krücke hat mehrere Slots, auf den Trichter muß man erstmal kommen. Das hatte ich nicht gesehen. Klasse. Ich denke das geht jetzt, es ist eine Karte für die 1200er Serie.

Gruß
Mario
 