Kollegen,

kennt sich keiner von euch mit dem Alarm8p aus.

Meine Erkenntnisse sind nun folgende. Man kann den Zeitstempel im Systemspeicher nicht beeinflussen. Er wird vom Systemprogramm eingetragen. Aber Siemens hat ein Hintertürchen geöffnet. Über den ersten Begleitwert des Alarm8p kann man für die 8 Meldungen die der Baustein kann die Zeitstempel in einem ARRAY mitschicken.

Der Trick ist nun der dass das Systemattribute "S7_a_type" nicht mit "alarm_8p" sondern mit "alarm_t" belegt werden muss. Danach werden die Zeitstempel aus dem Prozesswert verwendet.

Gruss Ligatschow
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Keine Frage mehr. Ich habe das Problem gelöst. Es funktioniert mit ARRAY von Zeitstempeln (DATE_AND_TIME) auf dem ersten Prozesswert und dem Systemattribut S7_a_type:='alarm_t'.


Gruss Ligatschow
 
Wie kommt man denn auf sowas?

Ligatschow schrieb:
Es funktioniert mit ARRAY von Zeitstempeln (DATE_AND_TIME) auf dem ersten Prozesswert und dem Systemattribut S7_a_type:='alarm_t'.

Hallo Ligatschow,
jetzt mal ehrlich.

Wie kommt man denn auf sowas? Steht das irgendwo in der Hilfe? Ich hatte vor einiger Zeit mal das gleiche Ziel.

Gruß
Maxxx
 