    Kollegen,

    kennt sich keiner von euch mit dem Alarm8p aus.

    Meine Erkenntnisse sind nun folgende. Man kann den Zeitstempel im Systemspeicher nicht beeinflussen. Er wird vom Systemprogramm eingetragen. Aber Siemens hat ein Hintertürchen geöffnet. Über den ersten Begleitwert des Alarm8p kann man für die 8 Meldungen die der Baustein kann die Zeitstempel in einem ARRAY mitschicken.

    Der Trick ist nun der dass das Systemattribute "S7_a_type" nicht mit "alarm_8p" sondern mit "alarm_t" belegt werden muss. Danach werden die Zeitstempel aus dem Prozesswert verwendet.

    Gruss Ligatschow
    Zitieren Zitieren Zeitstempel beinflussen beim Alarm8p  

  2. #2
    Registriert seit
    25.07.2005
    Ort
    Vogelsbergkreis
    Beiträge
    1.717
    Danke
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge

    Standard

    Und deine konkrete Frage jetzt?

  3. #3
    Registriert seit
    27.08.2004
    Beiträge
    65
    Danke
    1
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Keine Frage mehr. Ich habe das Problem gelöst. Es funktioniert mit ARRAY von Zeitstempeln (DATE_AND_TIME) auf dem ersten Prozesswert und dem Systemattribut S7_a_type:='alarm_t'.


    Gruss Ligatschow

  4. #4
    Maxxx Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Ligatschow
    Es funktioniert mit ARRAY von Zeitstempeln (DATE_AND_TIME) auf dem ersten Prozesswert und dem Systemattribut S7_a_type:='alarm_t'.
    Hallo Ligatschow,
    jetzt mal ehrlich.

    Wie kommt man denn auf sowas? Steht das irgendwo in der Hilfe? Ich hatte vor einiger Zeit mal das gleiche Ziel.

    Gruß
    Maxxx
    Zitieren Zitieren Wie kommt man denn auf sowas?  

Ähnliche Themen

  1. PLCsim PEW beinflussen
    Von Luoie im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.09.2011, 10:51
  2. Zeitstempel
    Von wusa im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 21:10
  3. Zeitstempel
    Von Wölli im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.10.2006, 09:34
  4. Zeitstempel vom Alarm8p beeinflussen
    Von Ligatschow im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 08:15
  5. Alarm8P mit externem Zeitstempel versorgen
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.04.2004, 21:23

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •