Ligatschow
Level-1
- Beiträge
- 65
- Reaktionspunkte
- 5
-> Hier kostenlos registrieren
Kollegen,
kennt sich keiner von euch mit dem Alarm8p aus.
Meine Erkenntnisse sind nun folgende. Man kann den Zeitstempel im Systemspeicher nicht beeinflussen. Er wird vom Systemprogramm eingetragen. Aber Siemens hat ein Hintertürchen geöffnet. Über den ersten Begleitwert des Alarm8p kann man für die 8 Meldungen die der Baustein kann die Zeitstempel in einem ARRAY mitschicken.
Der Trick ist nun der dass das Systemattribute "S7_a_type" nicht mit "alarm_8p" sondern mit "alarm_t" belegt werden muss. Danach werden die Zeitstempel aus dem Prozesswert verwendet.
Gruss Ligatschow
kennt sich keiner von euch mit dem Alarm8p aus.
Meine Erkenntnisse sind nun folgende. Man kann den Zeitstempel im Systemspeicher nicht beeinflussen. Er wird vom Systemprogramm eingetragen. Aber Siemens hat ein Hintertürchen geöffnet. Über den ersten Begleitwert des Alarm8p kann man für die 8 Meldungen die der Baustein kann die Zeitstempel in einem ARRAY mitschicken.
Der Trick ist nun der dass das Systemattribute "S7_a_type" nicht mit "alarm_8p" sondern mit "alarm_t" belegt werden muss. Danach werden die Zeitstempel aus dem Prozesswert verwendet.
Gruss Ligatschow