Step 7 Kommunikation Simatic 300 und Freelance AC800F

ka1978

Level-1
Beiträge
139
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Simatic 300 (CPU 315- 2DP , CP342-2) sollen die Daten an Freelance AC800F controller nur gesendet werden. Also soll Simatic 300 keine Daten vom Freelance empfangen.

Ich habe an diese Vorgehensweise gedacht und ich bin nicht so sicher ,ob es so korrekt oder nicht.

Im simatic Manager :

  • Hardware Konfiguration: Rack, CPU und CP einordnen.
  • Unter CP Eigenschaften : Register Betriebsart ,dann DP Slave Selektieren , Test, Inbetriebnahme , Routing
  • Im OB1: FC 1 (DP send) einfügen und natürlich Parameter eintragen.

Reichen diese Schritte oder soll man auch noch im Net PRO der Kommunikationspartner und der Art der Verbindung ( FDL- Verbindung ….) projektieren?
Soll es auch der FC2 (DP-recieve) auch eingefügt werden?
 
Wenn der AC800F der DP-Master für die S7-300 ist, dann wird in NetPro keine weitere Verbindung projektiert. Die Kommunikationsbeziehung wird in der Modul-Konfiguration im DP-Master projektiert. Im DP-Slave wird lediglich beim CP342-5 die Profibus-Adresse und die Betriebsart DP-Slave eingestellt und im CPU-Programm die FC DP_SEND/DP_RECV zur Datenübergabe zum/vom CP342-5 aufgerufen. Also so wie Du die Schritte bereits richtig aufgezählt hast.

Wie konfigurieren Sie einen CP342-5 als DP-Slave ...

Wenn die S7-300 keine Daten vom DP-Master empfangen soll, dann ist der Aufruf von FC2 DP_RECV nicht nötig (bzw. nicht möglich, weil es gibt keinen ANY mit Länge 0).

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Damit Deine S7 als Slave den DP nicht mit eigenen (aktiven) Telegrammen beeinflusst,
sollte Test, Inbetriebnahme, Routing ausgeschaltet werden.
Dann ist die S7 ein wirklicher passiver DP-Slave.

mfg
Erdmann
 
Guten Tag,

ich stehe vor der gleichen Herausforderung, allerdings mit einer S7-315-2DP und einem ABB Field Controller (Vorgänger vom AC800F). Die 315 soll der DP-Slave sein. Ich schaffe es aber nicht, dass sie in der Hardwarestruktur im CBF erkannt wird. Da bei uns in der Anlage sämtliche Stationen mit Siemens-SPS laufen und wir als Leitebene Freelance nutzen konnte ich die Projektierung in der Hardwarestruktur 1:1 übernehmen. Trotzdem wird mir die Kommunikation verwehrt. Die 315-2DP und der AC800F sind die einzigen Teilnehmer am Bus.

Welche Einstellungen muss ich denn im Simatic-Manager und im Control Builder F vornehmen? Muss ich bei der 315-2DP mit SND/RCV-Bausteinen arbeiten?

Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe...

MfG Ambi
 