Step 7 SF-LED "Quittieren"

Bobbybau91

Level-2
Beiträge
173
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, folgendes Problem an meiner Anlage:

Wenn der Not-Aus betätigt wird, werden die Netzschütze der FU´s abgeschaltet. Da die SPS dann nicht mehr auf die entsprechenden Phereperie-Adressen zugreifen kann, blinkt die SF-LED. Gibt es nach dem wiedereinschalten der FU´s die möglichkeit den Fehler zu quittieren?


Gruß Bob
 
Die FUs hängen per Profibus an der Steuerung? Was für eine Steuerung ist es?
Wenn die Station wiederkehrt, sollte doch der Zugriff wieder möglich sein und die SammelFehler LED sollte doch aus gehen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die FU´s hängen per PROFINET an einer 315-2PN/DP. Der Zugriff ist möglich und es erscheinen keine neue Fehlermeldungen im Diagnosepuffer, die SF-LED geht aber leider nicht aus.
 
Was für FU's verwendest du? In der Regel kannst du die Steuerplatine des FU's extern mit 24V speißen, sodass genau diese Fehler nicht auftreten.
 
Mal eine Profinet diagnose gemacht? Liegt der Fehler evtl. an einem Nebenkriegsschauplatz? Wenn die Fehler in der Peripherie weg sind, geht auch due Fehlerleuchte aus, ohne Quittierung
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was für FU*s sind das?
Bei Sinamics kannst direkt die Schnittstelle direkt mit 24V DC versorgen und deine Buskommunikation bleibt erhalten. Dann hast auch keinen SF-Fehler mehr. Siehe Chains Beitrag
 