TIA Station in inkompatiblen Teilnehmer laden

Beiträge
9.189
Reaktionspunkte
2.936
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
gibt es im TIA-Portal eine Möglichkeit, eine Station in einen als "nicht kompatibel" erkannten Teilnehmer zu laden?

So wie es aussieht ist das die LLDP-Abfrage die das verhindert. Noch besser wäre es, wenn sich diese Erkennung vor dem Laden ganz deaktivieren ließe. D.h. "Laden" lädt einfach, ohne diesen nervigen Dialog.

TIA-inkompatibler-teilnehmer.png
 
Hallo,

du kannst versuchen den Haken "Alle kompatiblem Teilnehmer" rauszunehmen und dann die IP direkt einzugeben.
Allerdings bezweifel ich noch den Sinn so einer Aktion.
Du hast laut Screen eine IM151-8 CPU projektiert aber finden tut er nur eine Simatic Station mit der IP (eventuell der eigene PC?), was genau soll da wohin geladen werden?
Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Auf dem PC läuft Plcsim mit meiner Netzwerkerweiterung. Step7 kann auch damit kommunizieren (bin gerade dabei Nettoplcsim voll funktionsfähig zu machen), nur das TIA-Portal weigert sich die Verbindung aufzubauen. Wenn ich den Haken mit den kompatiblen Teilnehmern rausnehme, findet er gar nichts. Muss ich mir nochmal ansehen ob ich da irgendwo eine IP fest einstellen kann.

Wenn sich das TIA-Portal so auf die LLDP Meldungen versteift, dann kommt ja auch keine Verbindung über eine Fernwartung zustande, wenn jemand nur Port 102 freigegeben hat.
Kann ich den Text mit den sich mein PC meldet irgendwie verändern? Dann könnte ich ja anstelle Simatic-PC eben "IM151" eintragen (oder was das TIA-Portal erwartet).
 
Hi,

interessante Geschichte :)
Also den Namen kannst du schon ändern aber das interessiert eigentlich weniger, wichtig ist der Typ und nicht der Name.
Du müsstest es also irgendwie schaffen das die PLCSIM Erweiterung die SZL Abfrage des Online Suchers beantwortet und sich als Tp IM151-8 ausgibt.
Ich bin der Meinung wenn man das häckchen rausmacht kann man direkt die Adresse in den unteren Zeilen angeben, ansonsten eventuell mal mit der Option "erweitertes Laden ins Gerät" probieren die ist genau für den Fall einer Fernwrtung gedacht das man da direkt die IP Spezifiziert und er nicht sucht, was bei VPN ja auch keinen Sinn macht.
Ob du allerdings ein Laden erzwingen kannst solange sich nicht die richtige baugruppe zurückmeldet weiß ich nicht, es gibt ja noch den nachgeschalteten Laden Dialog wo dann auch eine abweichende FW Version oder MLFB das laden verhindert, das würde dann bei Dir vermutlich auch noch zuschlagen.

Gruß
Christoph
 
Wenn es erstmal bis zur SZL-Abfrage kommen würde. Die Antwort darauf kann ich ja selber passend modifizieren, und mich entsprechend zurückmelden ;-) Bisher wird nichtmal eine TCP-Verbindung auf Port 102 aufgebaut.

Ich finde das mit der Überprüfung sehr störend. Für Step7 habe ich für alle Tests eine S7-400 mit Ethernet CP im Büro. Da kann ich sogut wie alle Programme dran testen, weil sich Step7 daran nicht stört dass es eine andere CPU ist. Fürs TIA-Portal müsste ich mir für Tests im Büro schon alle verfügbaren CPUs mit allen Firmwarevarianten hinlegen. Der Simulator in TIA-Portal für die 1500 ist ja auch außerst bescheiden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Auf dem PC läuft Plcsim mit meiner Netzwerkerweiterung. Step7 kann auch damit kommunizieren (bin gerade dabei Nettoplcsim voll funktionsfähig zu machen), nur das TIA-Portal weigert sich die Verbindung aufzubauen. Wenn ich den Haken mit den kompatiblen Teilnehmern rausnehme, findet er gar nichts. Muss ich mir nochmal ansehen ob ich da irgendwo eine IP fest einstellen kann.

Wenn sich das TIA-Portal so auf die LLDP Meldungen versteift, dann kommt ja auch keine Verbindung über eine Fernwartung zustande, wenn jemand nur Port 102 freigegeben hat.
Kann ich den Text mit den sich mein PC meldet irgendwie verändern? Dann könnte ich ja anstelle Simatic-PC eben "IM151" eintragen (oder was das TIA-Portal erwartet).

Der Blödsinn dass TIA auf diese blöde Überprüfung besteht führt bei Fernwartungen zu tollen Problemen.
Wie hier (http://www.sps-forum.de/stammtisch/75622-tia-frust-post533616.html#post533616) beschrieben hatte ich das Vergnügen mit nem VPN-Tunnel über den ich natürlich
das Panel auf der anderen Seite nicht finden konnte. Das Übertragen mit Pack&Go (gestartet auf meinem PC) mit der IP funktionierte problemlos.

Da haben sich die TIA-Boffins was ganz tolles ausgedacht.
(Damals hatte ich aber auch die, meiner Meinung gut versteckt platzierte, IP-Eingabe, nicht gesehen)

du kannst versuchen den Haken "Alle kompatiblem Teilnehmer" rauszunehmen und dann die IP direkt einzugeben.
Leider, das einzige dass das Häkchen tut ist dass, wenn du versuchst ein Panel eines gewissen Typs zu übertragen, auch die Panels, SPSn und anderen Teilnehmer die gefunden wurden, auch mit angezeigt werden. Mehr nicht. Was nicht gefunden wird, wird auch nicht angezeigt.

Selbst wenn es per IP-Eingabe gefunden wird - Wenn Inkompatibel, dann Pech gehabt.

Ich finde das mit der Überprüfung sehr störend. Für Step7 habe ich für alle Tests eine S7-400 mit Ethernet CP im Büro. Da kann ich sogut wie alle Programme dran testen, weil sich Step7 daran nicht stört dass es eine andere CPU ist. Fürs TIA-Portal müsste ich mir für Tests im Büro schon alle verfügbaren CPUs mit allen Firmwarevarianten hinlegen. Der Simulator in TIA-Portal für die 1500 ist ja auch außerst bescheiden.
*ACK*
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn ich den Haken mit den kompatiblen Teilnehmern rausnehme, findet er gar nichts.
Ich habe kein neueres TIA und verstehe das Bild bzw. den Dialog "Erweitertes Laden" nicht. Der Dialog scheint mir ziemlich konfus.
  • 1) Woran sieht man in dem Dialog, daß das unter "Kompatible Teilnehmer im Zielsubnetz" aufgelistete Gerät "vortex" inkompatibel ist?
  • 2) Was ist dieses zweite unbenannte Gerät mit der Adresse "Zugriffsadresse"?
    Wurde dieses Gerät tatsächlich gefunden oder wird das eingeblendet, damit man es auswählen kann für Laden auf eine frei eingebbare Zugriffsadresse?
  • 3) Was meint TIA mit der Option "Alle kompatiblen Teilnehmer anzeigen"? - Alle gefundenen kompatiblen und nicht kompatiblen Teilnehmer anzeigen?
    Was ist gemeint bzw. was passiert, wenn man den Haken rausnimmt - würden dann nur noch inkompatible Teilnehmer angezeigt oder würde dann nur noch der projektierte Teilnehmer angezeigt (falls er an der projektierten Adresse gefunden wird)?

Harald
 
Hi,

1) am Typ ! Solltyp ist "IM 151-8 PN/DP CPU" gefundener Typ ist "SIMATIC-PC", daher inkompatibel
2) ich glaub die zweite Zeile bei Dir kommt durch die Erweiterung des PLCSIM, welche IP verwendest du im PLCSIM Projekt auf dem PC?
3) ohne den Haken werden alle gefunden Teilnehmer angezeigt, egal ob TIA damit was anfangen kann oder nicht, der aktive Haken zeigt nur die Geräte an die TIA auch kennt

Gruß
Christoph
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
1) Woran sieht man in dem Dialog, daß das unter "Kompatible Teilnehmer im Zielsubnetz" aufgelistete Gerät "vortex" inkompatibel ist?
Bin mir ziemlich sicher dass Thomas das Gerät "vortzex" nicht über die Suche finden kann sondern in dem er die IP manuell angibt.
Er hat ja schließlich den Haben bei "alle kompatiblen Teilnehmer anzeigen" drin. Sonst wird auch die IP nie rot markiert, wenn sie nicht selbst eingeben ist.

Sehen das "vortzex" inkompatibel ist kann man wohl nur über den Eintrag in der Statuszeile. :confused:
Im Normalfall (also suchen ohne Eingabe) findet man entweder nur kompatible Teilnehmer (mit dem Haken raus) auch andere, dort sieht man es aber zumindest am Gerätetyp (hier Simatic-PC).
So richtig eindeutig (also inkompatible Teilnehmer in anderer Farbe, etc.) ist es aber glaube ich nicht.
2) Was ist dieses zweite unbenannte Gerät mit der Adresse "Zugriffsadresse"?
Das ist kein zweites Gerät sondern eine Leerzeile wo man im "eindeutig" als Eingabefeld erkannbaren Bereich "Zugriffsadresse" selber eine IP eingeben kann.
Diese IP wird dann abgefragt und auf Kompatibilität geprüft.

Die Zeile steht auch schon so da wenn man den Dialog öffnet.
Was meint TIA mit der Option "Alle kompatiblen Teilnehmer anzeigen"? - Alle gefundenen kompatiblen und nicht kompatiblen Teilnehmer anzeigen?Was ist gemeint bzw. was passiert, wenn man den Haken rausnimmt - würden dann nur noch inkompatible Teilnehmer angezeigt oder würde dann nur noch der projektierte Teilnehmer angezeigt (falls er an der projektierten Adresse gefunden wird)?
Wenn du z.b versuchst ein TP1200 zu übertragen dann siehst du mit "Alle kompatiblen Teilnehmer anzeigen" nur die verfügbaren TP1200 im Netzwerk. Ohne bekommst du auch die SPSn, Simatic-PCs, andere Panel-Typen und ähnliches Zeug angezeigt. Da die aber nie kompatibel zu deinem TP1200 sind, hilft das nicht viel.
 
Zuletzt bearbeitet:
Also meint dieses "Alle kompatiblen Teilnehmer anzeigen" eigentlich "Nur kompatible Teilnehmer anzeigen"?
Wieso wird da aber bei aktiviert auch das inkompatible Gerät vortex angezeigt? :confused:
Und wenn man das deaktiviert, wird noch weniger angezeigt? :confused:
(oder habe ich Thomas missverstanden?)

Und die Listenüberschrift "Kompatible..." darf man auch nicht so eng sehen?

Ist anscheinend wichtiger, alles mögliche unscheinbar verschieden einzufärben statt sich eindeutig und korrekt auszudrücken...

Harald
 
PS:
Was meint "kompatibel" - kompatibel mit dem projektierten Gerät oder nur kompatibel mit dem TIA?
"Richtig" kompatibel (also Firmwareversion ist auch kompatibel mit der Projekt-Version) oder "möglicherweise" kompatibel, wenn man die Firmwareversion noch anpassen müßte?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
PS:
Was meint "kompatibel" - kompatibel mit dem projektierten Gerät oder nur kompatibel mit dem TIA?
"Richtig" kompatibel (also Firmwareversion ist auch kompatibel mit der Projekt-Version) oder "möglicherweise" kompatibel, wenn man die Firmwareversion noch anpassen müßte

Kompatibel im Sinne von: Richtige Gerätetype (zu projektiertem Gerät), du kannst downloaden und wenn ein Firmwareupdate nötig ist (z.b. bei einem Panel) wird das dann (wie bei Flexible) vorrangehend gemacht.
 
Ich habe mir das nochmal angesehen.
Wenn ich mit TIA eine Suche starte, wird erst per LLDP bzw. DCP eine Identifizierungsanfrage gestellt. Die Daten die darauf geantwortet werden sind die, die später in der Liste im TIA-Portal angezeigt werden. Ich vermute, durch das Setzen des Hakens bei "kompatible Teilnehmer" wird die Gesamtliste nur gefiltert.

Auch wenn die Station nicht kompatibel ist, baut das TIA-Portal trotzdem eine Verbindung auf Port 102 auf und fragt etliche SZL-Daten ab. Hauptsächlich ID 0x11 und ID 0x1c, diese aber seltsamerweise ca. 10 mal hintereinander immer die gleichen(dachte Siemens hat da was optimiert?).
Zumindest reicht es nicht wenn ich auf diese SZL-IDs mit den gleichen Daten wie eine original CPU antworte. Ob bei in den anderen SZL-IDs noch Informationen bezüglich CPU stecken konnte ich noch nicht entdecken. Plcsim unterstützt ja auch nicht alle SZL IDs wie eine originale, vielleicht fehlt da eine relevante.

Der DeviceVendorValue "SIMATIC-PC" ist in einer Siemens-Datei fest einkompiliert (pniopcac.exe) und lässt sich nicht so einfach umstellen.
 
Schönen Tag im Nachhinein, ich hatte vor ein paar Tagen das Gleiche mit meinem Simatic Multipanel 277. Konnte zuerst ganz normal mein Programm drauf laden, wollte noch was verbessern und schon wars vorbei. Alles identisch wie oben beschrieben.
Die Lösung war in meinem Fall sehr einfach, zumindest als ich dann draufkam:
Auf dem Panel in die Transfereinstellungen gehen, den Hacken von Ethernet umsetzen nach MPI, PN/IE, S7 Online und schon ging das laden wieder super. Auch die Teilnehmer stimmten wieder und waren nicht mehr einer zuviel. Vielleicht hilfts mal Wem!
TIA V14, Windows 7
S7 317 2DP
Multipanel 277
 
Zurück
Oben