TIA Systemgrenze überschritten

C

chipchap

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe folgende Fehlermeldung beim öffnen einer HMI Visualisierung:

die anzahl verwendeter variablen 603 überschreitet die systemgrenze von 500

Was bedeutet das und wie kann man den Fehler beheben?

Das Programm wurde nicht von mir erstellt.

MfG
 
Welches Panel hast du denn?

Jedes Panel hat einen max. Anzahl an Variablen. Siehe Panel-Datenblatt.
 
KT P6000 Basic mono PN
Du meinst wohl KTP600 Basic mono PN.

Im Datenblatt....
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/at/Catalog/Product/6AV6647-0AB11-3AX0
... Seite 6, steht:
Handbuch schrieb:
Variablen
● Anzahl Variablen pro Gerät 500
● Anzahl Variablen pro Bild 30
● Grenzwerte Ja
● Multiplexen Ja
● Strukturen Nein
● Arrays Ja

Hallo,
Was bedeutet das und wie kannst man den Fehler beheben?
Tja, beheben kann man den Fehler nur in dem du weniger Variablen oder ein anderes Panel nimmst.

An der Stelle kommt mir die Frage was sich die Person, die das Projekt erstellt hat, dabei gedacht hat.
Weißt du womit das Projekt erstellt wurde? TiA-Version xy oder WinCC-Flex?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hmm, hab kein V11 hier, kann also nicht sagen ob dort die Systemgrenzen schon korrekt geprüft wurden.

Stimmt das mit den 600+ Datenpunkten vom Drüberschauen her?
Wie gesagt die Systemgrenze steht. Hat das Projekt schon mal auf dem Panel funktioniert?
 
Ich darf 500 Variablen für den kompletten HMI verwenden. Habe aber 603. Da ich in dem Projekt nur einige Sache übernehmen muss brauche ich diesen wahrscheinlich nicht. Es hat mich aber trotzdem interessiert.
Ob das Projekt schon funktioniert hat kann ich nicht sagen.
Vielen Dank für die schnelle Info
 
Zurück
Oben