Hallo zusammen,


ich hatte gerade große Probleme mit der C7.

Wir haben eine Altanlage umgebaut. Mein Problem war dass ich einen bestimmten FC nicht einspielen konnte.

Beim Laden des besagten FCs kam immer folgender Fehler:

"Laden, Der Speicherplatz auf der Baugruppe ist nicht ausreichend, soll der Ladespeicher komprimiert werden?"

Nach der Komprimierung schlägt das Laden trotzdem fehl.

Ich habe alle Tricks probiert... CPU in Stop, Baustein online gelöscht, neue Version eingespielt -> ging nicht...der Speicher hätte aber leicht noch ausgereicht. Ich konnte den FC nur einspielen wenn er weniger als 4 Netzwerke hatte...

...Bausteinnummer geändert, Quelle erzeugt und Baustein neu generiert, Projekt reorganisiert, Urlöschen... alles brachte keinen Erfolg...


Ich dachte schon die Steuerung sei hinüber...


Nach einigem rumprobieren habe ich bemerkt dass ich einige Bausteine oder eher bestimmte Netzwerke nicht beobachten konnte. Außerdem hat der Bausteinvergleich manchmal nicht richtig funktioniert...


Erst als ich den Rechner eines Kollegen verwendet habe hats ohne Probleme geklappt.

Ich habe keinerlei Probleme mit anderen CPU's - aber an einer anderen Anlage wo ebenfalls eine C7 verbaut ist wieder exakt das gleiche Problem...


Mein Kollege hatte irgendein Update nicht installiert - werd ich morgen nochmal prüfen welches das war...mal sehen was Siemens dazu sagt...




Hatte jemand schonmal was vergleichbares bzw. irgendeine Idee an was es gelegen haben könnte???


Grüße
 
Welche Step7-Version und welche Windows-Version hast Du?

Welche Firmware-Version hat das C7?
Vielleicht hilft auch ein Betriebssystem-Update für C7-635 TOUCH
Update V2.6.6 schrieb:
Kommt es bei der Übertragung von Bausteinen zu der Fehlermeldung "Der Speicherplatz auf der Baugruppe ist nicht ausreichend. Soll der Ladespeicher komprimiert werden?", so bleibt ab sofort die Bestätigung mit "Ja" nicht mehr wirkungslos.

Funktioniert das Laden, wenn Du das Komprimieren vorher separat im Baugruppenzustand anstößt?

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nein auch dann gings nicht...

Windows 7, 64bit
Simatic Manager 5.5 SP 4
beide Laptops sind DOCH identisch!

Auf dem C7 ist Firmware 2.6.6
Boot Loader Firmware Erweiterung A 0.21.0

Der Siemensianer meinte heute es liegt bestimmt daran dass ich keinen Siemens MPI Adapter verwende sondern einen Helmholz....klar deswegen gings mim anderen Laptop auch sofort..... lächerlich...
 