Hallo zusammen,
ich hatte gerade große Probleme mit der C7.
Wir haben eine Altanlage umgebaut. Mein Problem war dass ich einen bestimmten FC nicht einspielen konnte.
Beim Laden des besagten FCs kam immer folgender Fehler:
"Laden, Der Speicherplatz auf der Baugruppe ist nicht ausreichend, soll der Ladespeicher komprimiert werden?"
Nach der Komprimierung schlägt das Laden trotzdem fehl.
Ich habe alle Tricks probiert... CPU in Stop, Baustein online gelöscht, neue Version eingespielt -> ging nicht...der Speicher hätte aber leicht noch ausgereicht. Ich konnte den FC nur einspielen wenn er weniger als 4 Netzwerke hatte...
...Bausteinnummer geändert, Quelle erzeugt und Baustein neu generiert, Projekt reorganisiert, Urlöschen... alles brachte keinen Erfolg...
Ich dachte schon die Steuerung sei hinüber...
Nach einigem rumprobieren habe ich bemerkt dass ich einige Bausteine oder eher bestimmte Netzwerke nicht beobachten konnte. Außerdem hat der Bausteinvergleich manchmal nicht richtig funktioniert...
Erst als ich den Rechner eines Kollegen verwendet habe hats ohne Probleme geklappt.
Ich habe keinerlei Probleme mit anderen CPU's - aber an einer anderen Anlage wo ebenfalls eine C7 verbaut ist wieder exakt das gleiche Problem...
Mein Kollege hatte irgendein Update nicht installiert - werd ich morgen nochmal prüfen welches das war...mal sehen was Siemens dazu sagt...
Hatte jemand schonmal was vergleichbares bzw. irgendeine Idee an was es gelegen haben könnte???
Grüße
ich hatte gerade große Probleme mit der C7.
Wir haben eine Altanlage umgebaut. Mein Problem war dass ich einen bestimmten FC nicht einspielen konnte.
Beim Laden des besagten FCs kam immer folgender Fehler:
"Laden, Der Speicherplatz auf der Baugruppe ist nicht ausreichend, soll der Ladespeicher komprimiert werden?"
Nach der Komprimierung schlägt das Laden trotzdem fehl.
Ich habe alle Tricks probiert... CPU in Stop, Baustein online gelöscht, neue Version eingespielt -> ging nicht...der Speicher hätte aber leicht noch ausgereicht. Ich konnte den FC nur einspielen wenn er weniger als 4 Netzwerke hatte...
...Bausteinnummer geändert, Quelle erzeugt und Baustein neu generiert, Projekt reorganisiert, Urlöschen... alles brachte keinen Erfolg...
Ich dachte schon die Steuerung sei hinüber...
Nach einigem rumprobieren habe ich bemerkt dass ich einige Bausteine oder eher bestimmte Netzwerke nicht beobachten konnte. Außerdem hat der Bausteinvergleich manchmal nicht richtig funktioniert...
Erst als ich den Rechner eines Kollegen verwendet habe hats ohne Probleme geklappt.
Ich habe keinerlei Probleme mit anderen CPU's - aber an einer anderen Anlage wo ebenfalls eine C7 verbaut ist wieder exakt das gleiche Problem...
Mein Kollege hatte irgendein Update nicht installiert - werd ich morgen nochmal prüfen welches das war...mal sehen was Siemens dazu sagt...
Hatte jemand schonmal was vergleichbares bzw. irgendeine Idee an was es gelegen haben könnte???