    Hallo zusammen, hab mal wieder eine Frage zur 1200er. Ich möchte dort einen Merkerbereich in einen DB kopieren, sagen wir mal 20MW.
    Gibt es hierfür eine Funktion? MOVE_BLK funktioniert nicht da kann ich nur DB Array in DB Array verschieben. In der 300er gab es dafür den SFC20 oder muss ich jedes einzelne MW per MOVE verschieben?
    Danke.
    Zitieren Zitieren S7-1200 kopieren eines Merkerbereichs  

  2. #2
    Registriert seit
    19.10.2015
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Gibt es nicht den MOVE_BLK_VARIANT bei der 1200???

  3. #3
    MaurerT ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.02.2009
    Beiträge
    115
    Danke
    15
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Habe s mal mit dem MOVE_BLK_VARIANT versucht, aber da tut sich nichts. Nicht mal eine Fehlermeldung wird ausgegeben. Daten werden nicht verschoben?
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  4. #4
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ort
    Niederlande
    Beiträge
    673
    Danke
    22
    Erhielt 143 Danke für 135 Beiträge

    Standard

    Sie muste die optimierter bausteinzugriff bij der DB ausschalten.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  5. #5
    MaurerT ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.02.2009
    Beiträge
    115
    Danke
    15
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Optimierter DB-Zugriff ist im DB deaktiviert.

  6. #6
    MaurerT ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.02.2009
    Beiträge
    115
    Danke
    15
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Einen Unterschied sehe ich aber. Der Parameter Count hat den Wert 20! Muss ich hier zusätzlich die Anzahl Merkerworte angeben? Im Handbuch steht wenn kein Array dann muss hier eine 1 hin?

  7. #7
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ort
    Niederlande
    Beiträge
    673
    Danke
    22
    Erhielt 143 Danke für 135 Beiträge

    Standard

    In hand buch steht:
    Geben Sie dem Parameter COUNT den Wert "1", wenn am
    Parameter SRC oder am Parameter DEST kein ARRAY angegeben ist.

    Bei eine array must hier die lange eingegeben wurde.

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu JoopB für den nützlichen Beitrag:

    MaurerT (16.11.2015)

  9. #8
    MaurerT ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.02.2009
    Beiträge
    115
    Danke
    15
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    OK, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Werde es testen und berichten.

  10. #9
    MaurerT ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.02.2009
    Beiträge
    115
    Danke
    15
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    OK, funktioniert. Danke JoopB.

Ähnliche Themen

  1. S7-1200 Eingangsbereich in Datenbastein kopieren
    Von MandiNice im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.10.2017, 14:12
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.01.2015, 10:53
  3. TIA String innerhalb eines FBs kopieren?
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.09.2014, 12:38
  4. Teil eines arrays kopieren
    Von Limette im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.11.2012, 20:10
  5. Teil eines DINT's-Wert kopieren
    Von churchill im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.04.2004, 20:05

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •