Hallo
ich habe ein VBS erstellt das über einen Schieberegler bei Wertänderung ausgeführt wird. Mir würde es reichen wenn das Skript nach loslassen der Reglers ausgeführt wird.
Leider gibt es diese Funktion nicht.
Dies führt dazu dass das Skript sehr häufig bei Änderungen am Schieberegler ausgeführt wird und es zu Überschneidungen mit einem weiteren Skript kommt. Weiterhin leidet die Performance etwas darunter.

Hat jemand eine Lösung hierzu?
 
Starte doch bei der ersten Wertänderung einen Timer und führ' das Script erst bei Ablauf des Timers aus. So kann der Wert in der Zwischenzeit mehrfach geändert werden.
Ggf. kannst Du den Timer auch mit jeder Wertänderung zurücksetzen, um Zeit zum "Spielen" zu gewinnen.
 