TIA Vollklimatisierung Step 7 oder TIA

Metropolis

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

hat schon jemand eine Vollklimatisierung für Raumluft (Kühlen, Erwärmen, Befeuchten) mit Step 7 oder TIA realisiert und kann mir Unterstützung geben?
Erwämen und Befeuchten der Raumluft ist kein Problem. Jetzt kommt aber die Funktion Kühlen und Entfeuchten dazu.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und wo liegt jetzt das Problem? Kühlen ist halt das Gegenteil von Heizen. Und entfeuchten regelt halt das Kühlregister (Maxauswahl) hoch und deine Temperaturregelung reagiert mit dem Nachwärmer auf das daraus resultierende Kälterwerden der Zuluft.

Insert Coin!

mfG René
 
Das Problem liegt in der Regelung und Umschaltung zwischen den Zuständen: Entfeuchten, Kühlen, Erhitzen.
Es sollen 24000m³/h Luft klimatisiert werden. Es wird Aussenluft angesaugt und in eine Halle abgegeben. Soll 23°C /50%

Bisher im Einsatz Erhitzen + Befeuchten:Temperatur wird auf einen Temperaturfühler mit PID Regler geregelt / Feuchte auf einen relativen Feuchtefühler. Funktioniert sehr gut.

Oder sollte ich den absoluten Wassergehalt und Enthalpie (HX Diagramm) des Sollwertes und Hallenluft berechnen und darauf regeln?
Zustand Erhitzen + Befeuchten (<48kJ/kg): Erhitzen bis zur Enthalpie 48kJ/kg und dann adiabatisch abkühlen?
Zustand Kühlen + Befeuchten (>48kJ/kg + <9,5g/kg): Kühlen bis zur Enthalpie 48kJ/kg und dann adiabatisch abkühlen?
Zustand Entfeuchten (>55%) oder Kühlen (>9,5g/kg) + Erhitzen:Kühlen so lange bis ich den absoluten Wassergehalt 9,5g/kg erreicht habe und dann erhitzen bis 23°C?

Ich hoffe das ist etwas verständlicher.

Habt Ihr Erfahrungen oder fertige Regelbausteine?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine Anlagenbeschreibung ist zunächst erst einmal zwingend notwendig. Am besten wäre eine Skizze, aus der man auch die Anordnung bzw. die Reihenfolge der einzelnen Aggregate und Fühler erkennen kann. Was hast du für Messwerte? Wird eventuell auch die Außenluftfeuchte (rel. o. abs.) gemessen? Gibt es Mischluftklappen, Wärmetauscher? Wie wird die Luft befeuchtet? Da du von adiabatischer Kühlung sprichst, kann man einen Dampfbefeuchter schon mal ausschließen?

Zur Frage Relegung der relativen oder der absoluten Feuchte. Die Regelung der absoluten Feuchte hat gegenüber der relativen Feuchte einen entscheidenten Vorteil. Die absolute Feuchte ist unabhängig von Schwankungen der Lufttemperatur. Das bedeutet, die Feuchteregelung wird durch die Temperaturregelung nicht beeinflusst. Die Absolute Feuchte kann man aus der relativen Feuchte, der Lufttemperatur und dem Luftdruck berechnen, wobei es in den meisten Fällen ausreicht, den Normaldruck (1013,25 mbar) zur Berechnung zu verwenden.
 
Zurück
Oben