Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: fehlende Bedingungen in Visu anzeigen...

  1. #1
    Registriert seit
    21.10.2005
    Beiträge
    48
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Step 7 V5.3; CPU 416-2

    Hallo zusammen,

    wie kann man folgendes programmtechnisch umsetzen:

    ich habe fünf Einschaltbedingungen. Die, die nicht erfüllt sind sollen in einem Textfenster in der Visu angezeigt werden. Und zwar nacheinander, d.h sind zwei Bedingungen nicht erfüllt, dann soll zuerst die erste, nachdem diese dann erfüllt ist, die zweite angezeigt werden. Wie kann ich so etwas mit einem zu erstellenden FB einfach und komfortabel lösen?

    Danke!
    delacasa
    Zitieren Zitieren fehlende Bedingungen in Visu anzeigen...  

  2. #2
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.220
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Von oben nach unten werden die Bedingungen abgefragt. Die erste nicht erfüllte Bedingung wird mit der entsprechenden Nummer angezeigt.

    Code:
     
          L     0
          U     "Station S8".K_AKTIV
          SPB   M000
          L     1
          U     "E_ENS_Verti_1_LH_GS"
          UN    "E_ENS_Verti_1_LH_AS"
          U     "E_ENS_Verti_2_LH_GS"
          UN    "E_ENS_Verti_2_LH_AS"
          UN    "A_ENS_Verti_1/2_LH_AS"
          SPBN  M000
          L     2
          U     "E_ENS_Verti_1_KH_GS"
          UN    "E_ENS_Verti_1_KH_AS"
          U     "E_ENS_Verti_2_KH_GS"
          UN    "E_ENS_Verti_2_KH_AS"
          UN    "A_ENS_Verti_1/2_KH_AS"
          SPBN  M000
          L     3
          U     "E_ENS_Greifer_1_GS"
          UN    "E_ENS_Greifer_1_AS"
          U     "E_ENS_Greifer_2_GS"
          UN    "E_ENS_Greifer_2_AS"
          UN    "A_ENS_Greifer_1/2_AS"
          SPBN  M000
          L     4
          U     "E_ENS_Greifer_3_GS"
          UN    "E_ENS_Greifer_3_AS"
          U     "E_ENS_Greifer_4_GS"
          UN    "E_ENS_Greifer_4_AS"
          UN    "A_ENS_Greifer_3/4_AS"
          SPBN  M000
          L     5
          U     "E_ENS_Hori_Stop_Holepos."
          UN    "E_ENS_Hori_SLG_Auspos."
          U     "E_ENS_Hori_Stop_Auspos."
          UN    "E_ENS_Hori_SLG_IO_pos."
          UN    "E_ENS_Hori_Stop_IO_pos."
          UN    "E_ENS_Hori_SLG_NIO_pos."
          UN    "E_ENS_Hori_Stop_NIO_pos."
          SPBN  M000
          L     0
    M000: T     "Station S8".GRUND_SENSOR  //Word
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.05.2011, 09:38
  2. S7-String auf Intouch-VISU anzeigen
    Von SPS_Hannes im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.08.2010, 13:56
  3. Fehlende CD/DVD
    Von Full Flavor im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 18:02
  4. fehlende Systemdaten
    Von Headman im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.11.2009, 03:07
  5. PDF in WINCC 6 Visu anzeigen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.01.2006, 16:59

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •