Hallo Zusammen,

ich beschäftige mich zur Zeit mit dem IFA Tool SISTEMA. Hierbei will ich folgendes abbilden.
Ich überwache eine Schutztür mit zwei Sicherheitsschalter und schalte einen Antrieb über zwei Schützte sicher ab. Für das Subsystem habe ich als Kategorie 4 gewählt, da ich die Schalter zweikanalig an einem F-DI Modul einer ET200S die Schütze über ein F-DO Module einer ET200S geschaltet werden. Die Schütze werden über einen Rückführkreis überwacht. In der SSPS verwende ich die Bausteine Safedoor und Feedback.
Nun meine Frage:confused::
Wie muss ich die SSPS mit der ET200S (Verbindung über PROFIsafe) in SISTEMA abbilden? Muss ich hierfür ein eigenes Subsystem (SSPS) erstellen oder ist die Abbildung nicht nötig, da vom Hersteller PL e zertifiziert? Anbei ein Bild meines SISTEMA Projekts.
Danke
 

Anhänge

  • Aufnahme337.png
    Aufnahme337.png
    13,1 KB · Aufrufe: 31
Zurück
Oben