Step 7 Safety ET 200S

Outrider

Level-1
Beiträge
745
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo eine weitere Frage zu Safety !
Habe die Gruppe 4/8 F DI 24V
Unter Eigenschaften-Allgemein-E/AParameter habe ich die Eigangsadresse z.B "0" und Endadresse "5" somit sehe ich unter IO-Variable nur den Adressraum 0.0 bis 0.7 ! wo ist der Rest 1.0 bis 5.7 ?
Eine Weitere Frage, unter DI-Parameter sehe ich die Kanäle 0,4; 1,5; 2,6 und 3,7
Wie werden diese Kanäle den Adressen 0.0 bis 0.7 zugeordnet a) bei einkanal-Betrieb und b) bei zwei-Kanalbetrieb ?
Gruß und Danke
 
Die weiteren E's und A's der Karte gehören dem F-Teil der SPS.

Bei 1kanaligem Betrieb der jeweiligen Kanalgruppe haben die jeweiligen Eingänge genau deren Adresse.
Bei 2kanaligem Betrieb werden die Eingänge der jeweiligen Kanalgruppe entsprechend deiner Einstellung zusammengefasst und über sind für dich (als das Ergebnis davon) über die jeweils niederwertige Adresse zu verwenden.

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Larry,
zusammengefasst zum Verständnis.
Die weiteren E/As , die zum F-Teil gehören, die können von mir gar nicht angesprochen werden ?
zum 2kanaligem Betrieb habe ich dann den Adressbereich 0.0; 01.;02:0,3 oder 0.0;0.2;0.4; 0.6 ?
Gruß und Danke für die Mühe
 
Die weiteren E-A's kannst du auch verwenden - solltest du aber besser nicht ...

Es werden 0.0 und 0.4 , 0.1 und 0.5 , 0.2 und 0.6 und 0.3 und 0.7 jeweils zusammengefasst.
Die Entscheidung 1kanalig oder 2kanalig triffst du ja pro Gruppe. Du könntest also z.B. nur Gruppe 2 (E0.1 und E0.5) 2kanalig betreiben und adressierst die dann über E0.1 während du alle anderen auf 1kanalig läßt und dann jeweils alle E's verwenden kannst.

Gruß
Larry
 
Zurück
Oben