    Hi,

    bin ja mal gspannt wie das weitergeht mit den Informationen hier.
    Also bei den Signal Baugruppen : ganz Links blinkt grün alle anderen aus = Modul läuft an und blinkt bis zur gültigen Parametrierung.

    Ergo kein Fehlerzustand passt alles.

    Und der Fehler warum die CPU nicht nach RUN geht steht im Diagnosepuffer der CPU und da musst du halt mal reinschauen oder ihn hier posten.

  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:

    Goli71 (10.12.2015)

  3. #12
    Goli71 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.12.2015
    Beiträge
    9
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi,

    Also aus dem Puffer ausgelesen bei versuch auf RUN zu schalten:
    CPU-Info: Durch System angestoßene Anfroderung:
    -Kein der kein gültiger Datensatz für Konfigurationskontrolle des Zentralgeräts.

    Liegt wohl an der Speicherkarte, oder?

  4. #13
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.843
    Danke
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge

    Standard

    mensch was soll das werden?
    Ist es echt zu schwer das du den Diagpuffer mal abspeicherst und dann hier hochlädst?
    Die Meldung steht bestimmt nicht so da im Diagpuffer wie du sie hier niedergeschrieben hast.
    Mit dem einen Eintrag ist da nicht wirklich was machbar , mit der Speicherkarte hat das eher nix zu tun.

  5. #14
    Goli71 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.12.2015
    Beiträge
    9
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    SPS-Hilfe.jpg

    Passt das so?

  6. #15
    Goli71 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.12.2015
    Beiträge
    9
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Als txt...
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  7. #16
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.843
    Danke
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge

    Standard

    naja ist nen schiebebalken an der seite alo sind da noch mehr einträge zu sehen , speicher das ganze mal als txt datei und lade die hier hoch bitte.

  8. #17
    Goli71 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.12.2015
    Beiträge
    9
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Goli71 Beitrag anzeigen
    Als txt...
    Warst bisschen schneller

  9. #18
    Registriert seit
    29.10.2010
    Beiträge
    555
    Danke
    58
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zu dem Thema mit der Konfigurationssteuerung habe ich das gefunden:

    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-WW
    Alles geht, außer nem Känguru das hüpft.

    Tschö dentech

Ähnliche Themen

  1. TIA 1214C erkennt keine Baugruppen mehr
    Von Stift007 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.11.2015, 20:55
  2. OP73 ohne Reaktion
    Von Ingo HWS im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.11.2014, 19:48
  3. Reaktion Slave Ausgänge auf Masterausfall
    Von elmoklemme im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.01.2012, 15:30
  4. MP 277 10 hat keine Reaktion
    Von johnij im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 09:51

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •