    Zitat Zitat von MSB
    Je nach Parametrierung der Eingangsbaugruppe,
    steht der Temperaturwert als Integer zur verfügung mit 1 oder 2 kommastellen.
    Zitat Zitat von Onkel Dagobert
    ...Den Sollwert musst du in derselben physikalischen Größe vorgeben.
    Zitat Zitat von baerenmarx
    Ok. Nochmal für mich:
    habe das Eingangssignal nun auf PV_IN gelegt. Es wird 2500.0 angezeigt, was wohl einer Temperatur von 25°C entspricht. An SP_INT habe ich nun 150.0 geschrieben. Aber am Ausgang tut sich nix. Kapiere nicht so ganz wo der Fehler ist.
    Ein klein wenig deprimierend ist das schon, oder? Gib dir mal ein bisschen Mühe! Wie groß ist die Regeldifferenz?


    Gruß, Onkel
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  2. #12
    baerle ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.05.2006
    Beiträge
    11
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Daumen hoch


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Sorry. Bin wohl noch nicht ausgeschlafen!! Das war natürlich Blödsinn, die Regeldifferenz negativ zu machen
    Der entscheidende Tipp war aber den Eingang MAN_ON auf "false" zu setzen!!!
    Ich danke euch allen für die Mühe mit mir. Aber es war eigentlich wirklich nur dieser kleiner Fehler, der mich fast wahnsinnig gemacht hat.
    Ich hoffe ich kann euch jederzeit nochmal belästigen, auch wenn ich diesesmal ein wenig auf dem Schlauch stand

    Viele Grüße

    Baerle

Ähnliche Themen

  1. Temperaturregelung
    Von Fechten im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 14:51
  2. Temperaturregelung FB41 Cont_c
    Von Gustel im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.05.2009, 07:26
  3. Temperaturregelung mittels FB41
    Von Rash im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.10.2008, 21:21
  4. Temperaturregelung mit S7 300
    Von rainer_step5 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.11.2005, 14:20
  5. Temperaturregelung FB41 mittels S7
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.10.2003, 22:56

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •