Step 7 Auto-Hand-Umschaltung

point_system

Level-1
Beiträge
65
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe ein kleines Problem, wäre nett wenn jemand mir damit helfen kann:

in WinCC flexible habe ich diese Knöpfe:w.PNG
und in SPS diese Programm:Unbenannt.PNG
DB60.DBx0.0 =1 wenn Auto
DB60.DBx0.0 =0 wenn Hand
DB60.DBX1.0=1 wenn ZSP AKtiv , =0 wenn deaktiv
DB60.DBX2.0=1 wenn Hand und Ein ,=0 wenn Hand und Aus

Problem ist das Folgende: ist Auto gedrückt und ZSP aktiv, ist die Anlage Ein. Wenn ich danach das Hand-Button drücke geht die Anlage aus, ohne dass das Aus-Button gedrückt ist. D.h. Betriebsartwechseln beeinflüsst den Betriebszustand, was nicht gut ist.

Seit langen kämpfe ich durch ohne Erfolg. Hat vielleicht jemand eine Lösung dafür?

VG
Point
 
Du darfst nicht den "gemischt"-Zustand DB60.DBX2.0 verknüpfen sondern den Zustand "Hand" und die Tasten-Bits der Tasten "Ein" und "Aus"
Code:
-- Zustand_Hand ----- Taste_Hand_Ein ----- S
-- Zustand_Hand ----- Taste_Hand_Aus ----- R


DB60.DBX2.0=1 wenn Hand und Ein ,=0 wenn Hand und Aus
Das ist nicht konsistent. Ein Bit kann nur 2 Zustände signalisieren. Welchen Zustand hat DB60.DBX2.0 wenn nicht Hand ist?

Harald
 
Zurück
Oben