    Hallo,

    ich habe ein kleines Problem, wäre nett wenn jemand mir damit helfen kann:

    in WinCC flexible habe ich diese Knöpfe:w.PNG
    und in SPS diese Programm:Unbenannt.PNG
    DB60.DBx0.0 =1 wenn Auto
    DB60.DBx0.0 =0 wenn Hand
    DB60.DBX1.0=1 wenn ZSP AKtiv , =0 wenn deaktiv
    DB60.DBX2.0=1 wenn Hand und Ein ,=0 wenn Hand und Aus

    Problem ist das Folgende: ist Auto gedrückt und ZSP aktiv, ist die Anlage Ein. Wenn ich danach das Hand-Button drücke geht die Anlage aus, ohne dass das Aus-Button gedrückt ist. D.h. Betriebsartwechseln beeinflüsst den Betriebszustand, was nicht gut ist.

    Seit langen kämpfe ich durch ohne Erfolg. Hat vielleicht jemand eine Lösung dafür?

    VG
    Point
    Zitieren Zitieren Auto-Hand-Umschaltung  

  2. #2
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.197
    Danke
    926
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Du darfst nicht den "gemischt"-Zustand DB60.DBX2.0 verknüpfen sondern den Zustand "Hand" und die Tasten-Bits der Tasten "Ein" und "Aus"
    Code:
    -- Zustand_Hand ----- Taste_Hand_Ein ----- S
    -- Zustand_Hand ----- Taste_Hand_Aus ----- R

    Zitat Zitat von point_system Beitrag anzeigen
    DB60.DBX2.0=1 wenn Hand und Ein ,=0 wenn Hand und Aus
    Das ist nicht konsistent. Ein Bit kann nur 2 Zustände signalisieren. Welchen Zustand hat DB60.DBX2.0 wenn nicht Hand ist?

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

Ähnliche Themen

  1. Hand/Auto-Betrieb mit Siemens G120C oder Micromaster
    Von Nuecke im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.11.2015, 10:03
  2. Step 7 Was tut das "auto" in TCP/IP(auto) eigentlich ?
    Von JesperMP im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.11.2014, 09:44
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.01.2012, 10:01
  4. Umschaltung zwischen Hand- Automatikbetrieb
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 30.06.2011, 11:36
  5. Umschaltung Hand/Auto: Auswirkung auf die Anlage
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.01.2006, 19:41

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •