Step 7 Logo8 mit S7-300er verbinden über Netzwerk?

babylon05

Level-1
Beiträge
180
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ich scheitere gerade daran eine Logo 8 über Netzwerk mit einer S7 300er mit CP zu verbinden. Es gibt ja auf der Simatic Seite eine Anleitung für Step 7, leider kann ich bei einem Punkt wie S7-Verbindung nicht weiter, weil er dies nicht akzeptiert, dort muss ich TCP-Verbindung auswählen sonst macht er nichts.

Als Anlage die How-To.
 

Anhänge

  • DE_LOGO!-S7-300_Kommunikation.pdf
    172,4 KB · Aufrufe: 91
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast Du einen CP343-1 Lean? Der kann S7-Verbindungen nur als Server (für auf dem Client einseitig projektierte Verbindungen). Die Server-Verbindungen müssen nicht und können nicht in NetPro projektiert werden.
In der Clientverbindung auf der LOGO muß dann der Server-TSAP 03.02 angegeben werden.
Siehe mal http://www.sps-forum.de/simatic/772...1-lean-zu-logo-8-projektieren.html#post539115

Harald
 
Die Anleitung steht in Beitrag #14 des bereits verlinkten Thread
Es ist geschafft! Die S7-CPU und der LOGO-Regler tauschen binäre und analoge Daten aus. :D
Auf S7-Seite musste dafür NICHTS programmiert werden.
Beim LOGO-Regler mussten die folgenden Projektierungen vorgenommen werden:
Anhang anzeigen 28934

Harald
 