Thema: Probleme Übertragung WinCC flexible mit Pack and Go

  1. #1
    Registriert seit
    06.02.2014
    Beiträge
    9
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    ich habe ein Problem mit Pack and Go.
    Die Pack and Go Datei ist mit TIA Version 13 SP 1 erstellt worden.
    Auf dem Kundenrechner ist Simatic Pro Save 13 SP 1 Update 5 installiert.
    Wenn der Kunde das Programm übertragen will kommt die Meldung: das ins Zielgerät schlug fehl.
    Zitieren Zitieren Probleme Übertragung WinCC flexible mit Pack and Go  

  2. #2
    Registriert seit
    10.10.2007
    Beiträge
    17
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    So ein Problem hatte ich auch schon mal. Bei mir lag es daran das ich die Pack&Go Datei mit meinem 64bit Rechner erstellt habe und der Kunde einen 32bit Rechner hatte.
    Als ich das P&G mit einem 32bit Rechner erstellt hatte, konnte es der Kunde ohne Probleme übertragen.

    Die Pack&Go Datei benötigt keine Siemens Software. sie kann mit jedem Rechner übertragen werden solange die richtige Schnittstelle am Rechner und Zielgerät eingestellt ist.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.12.2014, 19:29
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.02.2012, 18:12
  3. Probleme mit Bitmeldungen bei WinCC Flexible
    Von Eisenhauer im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 22:07
  4. Probleme mit Connectivity Pack
    Von hando0815 im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 14:39
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.09.2010, 07:31

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •