    Habe es geschafft. Programm im OB100 (DB1 ist der abgeleitet von UDT1)

    L DB1.DBD 148 // Schreibauftrag für Zähler 0 alten Wert laden
    T DB1.DBD 52
    L DB1.DBD 156 // Schreibauftrag für Zähler 1 alten Wert laden
    T DB1.DBD 56
    L DB1.DBD 164 // Schreibauftrag für Zähler 2 alten Wert laden
    T DB1.DBD 60
    L DB1.DBD 172 // Schreibauftrag für Zähler 3 alten Wert laden
    T DB1.DBD 64
    L DB1.DBD 180 // Schreibauftrag für Zähler 4 alten Wert laden
    T DB1.DBD 68
    L DB1.DBD 188 // Schreibauftrag für Zähler 5 alten Wert laden
    T DB1.DBD 72
    L DB1.DBD 196 // Schreibauftrag für Zähler 6 alten Wert laden
    T DB1.DBD 76
    L DB1.DBD 204 // Schreibauftrag für Zähler 7 alten Wert laden
    T DB1.DBD 80

    Im FC19 programmiert:
    NW1:
    CALL FC 83 //CNT2_WR
    DB_NO :=W#16#1
    RET_VAL:=#lh_int
    NOP 0

    NW2:
    UN M 210.0 //HM 1-Zyklus
    SPB a030
    SPA a031
    a030: S M 210.0
    L 42
    T DB1.DBB 0
    a031: NOP 0


    Die 42 steht für aktuellen Zählerstand ändern (alle 8 Känale)
    Das war ja einfach!!!

    Jochen

  2. #12
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    geschafft heißt, es funktioniert nehm ich an? dann kannste ja den beitrag da oben noch mit [ code] [ /code] versehen (ohne fürhendes leerzeichen) ... dann können es nachfolgende generationen auch übersichtlicher in augenschein nehmen ...
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

Ähnliche Themen

  1. Zählerwert überschreiben
    Von Elektrosly im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.08.2010, 20:24
  2. Zählerwert speichern?
    Von lieuthnant im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.08.2009, 16:41
  3. Neustart nach System->Start bei TwinCat
    Von euro im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.07.2009, 19:28
  4. Blinkende LED nach Zählerwert S95U
    Von PanTau im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 23:50
  5. Erste impuls nach neu start
    Von gardener im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 10:28

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •