TIA E/A- Adressen bei Safety Ein- Ausgangsmodul

Rainer

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,
ich soll eine Automatisierung programmieren mit einer CPU 1513F-1 PN und einem ET 200S mit Safety Ein- und Ausgangsmodulen. Bei der Erstellung der Gerätekonfiguration des ET200s ist mir Aufgefallen das die sicheren Eingänge auch Adresen im Ausgangsbereich belegen und die sicheren Ausgänge Adressen im Eingangsbereich.

Wofür sind diese Ein- bzw Ausgänge gedacht?
In der Dokumentation von Siemens steht nichts definiertes. Nur etwas von einem Wertstatus???

Kann mir jemand von euch weiterhelfen?
 
Über den Wertstatus (S7-1500) kriegst du raus ob der Kanal aktuell die tatsächlichen oder die Ersatzwerte ausgibt (also einen Fehler hat). Bei der S7-300 waren das die QBAD Signale im entsprechenden Peripherie-DB. Ansonsten steht die Belegung eigentlich im Handbuch:

https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/54110126

Ab Seite 126 ist eigentlich alles beschrieben, der Rest steht im Handbuch der jeweiligen Klemme.

Gruß Sebastian
 
Zurück
Oben