Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: [INBETRIEBNAHMENOTFALL] PT100 Samson 5205-0046-04 an 315-2EH

  1. #1
    Registriert seit
    02.10.2015
    Beiträge
    21
    Danke
    2
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Moin,

    ich habe erstmals mit ner Analogkarte zu tun.
    Die CPU läuft ohne BF und SF.
    Ich würde gerne in der VAT die Temperaturwerte sehen. Aktuell zeigt er 32767(Dez) bei allen EWs an.
    Nun habe ich in der Analogeingangskarte sämtliche Einsteckmodule auf A gestellt.
    Mein verwendeter Pt100 ist folgender: 5205-0046-04 von Samson.
    Was muss ich in der HW-Config einstellen um in der VAT endlich vernünftige Werte zu sehen?
    Brauche ich zwischen AI Karte 10-11 ne Brücke?

    Datenblatt PT100:
    http://www.samson.de/pdf_de/t52030de.pdf



    Ich verzweifle gerade
    Danke für jede Hilfe
    Geändert von Ivan91 (28.12.2015 um 09:25 Uhr)
    Zitieren Zitieren [INBETRIEBNAHMENOTFALL] PT100 Samson 5205-0046-04 an 315-2EH  

  2. #2
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.618
    Danke
    775
    Erhielt 646 Danke für 492 Beiträge

    Standard

    Ja bei einigen Analogkarten (wir wissen ja nicht welche du nutzt) muss zwischen 10 und 11 ne Brücke gemacht werden und ausserdem diese Brücke auch auf dasselbe Potential gezogen werden wie M- jedes Analogen Eingangs.

    Die Messart in der Hardware noch auf RT (Temperatur Linear) und PT100 Std Einstellen.

    Das steht übrigens alles in den Baugruppendaten.
    https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j...GB-Nm-ko1EXsOw

    mfG René
    Geändert von vollmi (28.12.2015 um 09:45 Uhr)

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:

    Ivan91 (28.12.2015)

  4. #3
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.618
    Danke
    775
    Erhielt 646 Danke für 492 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    und? Weitergekommen?

Ähnliche Themen

  1. Uni OP TOP03-0046
    Von Hucky im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.08.2015, 16:28
  2. Verkaufe CPU 315 2PN/DP 6ES7 315-2EH14-0AB0
    Von Elektrikus im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.05.2014, 16:06
  3. Firmware für CPU 315-2DP (6ES7 315-2AF03-0AB0)
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 07:55
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 15:47
  5. PT100 mit ET200L SC einlesen an einer 315-2DP
    Von ultrahubert im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 16:31

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •