Step 7 S7 200 Hardwarefehler temperaturabhängig

Parallax

Level-1
Beiträge
88
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe in einer Heizungssteuerung eine S7 200. Wenn die Raumtemperatur unter einen bestimmten Wert fällt, schaltet die Steuerung auf Stopp und zeigt durch eine LED "SF" an.
Erwärmt man die Steuerung, zum Beispiel durch einen Fön, geht sie wieder in RUN und arbeitet problemlos.

Ich tippe auf eine kalte Lötstelle. Kann man den Fehler irgendwie auslesen?

Grüße,

Andre Wagner
 
Guten Tag,

Fehler kann man auslesen. Allerdings hat die S7-200 keinen Diagnosepuffer sondern einen Informationspeicher. Dieser kann über
die Software STEP7-Micro/WIN aufgerufen werden.

Ausschnitt aus dem S7-200 Systemhandbuch:
Die S7-200 unterteilt aufgetretene Fehler in schwere und leichte Fehler. Sie können sich die von einem Fehler erzeugten Fehlercodes mit dem Menübefehl Zielsystem > Informationen anzeigen lassen.

Weitere Informationen findet man bei SIEMENS im SIOS. Dort kann das S7-200 Systemhandbuch herunterladen. Hier mal der Link.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Tja das wäre sehr schön gewesen..... Leider habe ich heute Nachmittag 4 Stunden damit verbracht eine Verbindung zur Steuerung aufzubauen.... 2 Laptops mit Microwin SP 8 und 9 können mittels USB -> RS232 Koppler und seriellem PPI Kabel keine Verbindung aufbauen... Ein Rechner mit eingebautem Serial-Port könnte dies evtl, allerdings gibt es auf diesem Gerät keine Möglichkeit ein PPI Kabel auszuwählen... Die Schaltfläche für Schnittstelle hinzufügen ist ausgegraut... Auch nach Neuinstallation.... Warum das auf den beiden Rechnern, ebenfalls bei Neuinstallation, problemlos funktioniert, weiß wohl nur Siemens selbst... Einen technischen Support bei dieser Firma zu erreichen, ist ja sowieso nicht möglich...
Immerhin bestärkt mich diese Erfahrung wieder in meiner Entscheidung seit 7 Jahren keine Steuerung von Siemens mehr zu verwenden... Nur um die sinnlose Zeit ist es schade....
Gibt es eigentlich noch Bezugsquellen für S7-200 6ES7 214 1BC01-0XB0... Oder zumindest ne kompatible Nachfolgeversion...

Grüße
Parallax
 
Warum schreibt ihr immer so einen Blödsinn das es keinen Support bei Siemen gibt oder dieser nicht zu erreichen ist...... Ich bekomme den immer ohne Probleme und das seit über 20 Jahren
 
Hallo,

werde heute auf Nachtschicht mal schauen ob ich eine Verbindung via PG mit der S7-200 hinbekomme. Haben davon aber nur eine im Einsatz und die läuft ohne Probleme. Daher habe ich mit STEP7-Micro/WIN nicht übermäßig Erfahrung.
Du schreibst, dass du es mit einem USB --> RS232 Umsetzer probiert hast. Benutzt du ein original SIEMENS RS232/PPI Kabel?

Gibt es eigentlich noch Bezugsquellen für S7-200 6ES7 214 1BC01-0XB0... Oder zumindest ne kompatible Nachfolgeversion...

Die S7-200 Serie ist abgekündigt. In der Bucht oder bei verschiedenen Reparaturdienstleistern ist sie aber bestimmt noch zu bekommen. Als Nachfolgegerät gibt SIEMENS die S7-1200er Serie an. Zur Projektierung ist dann allerdings
das TIA-Portal zu verwenden.


Gruß
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Support von Siemens existiert tatsächlich.... Wenn man sich eine 300 stellige Bearbeitungsnummer aufschreibt und dann 2 - 3 Tage wartet, bis der gnädige Herr von Siemens sich berufen fühlt zurückzurufen...

Das Kabel ist ein original Siemens, dazu 3 verschiedene Adapter... keine Verbindung.... Das seltsamste ist ja, das selbst nach Neuinstallation der Software auf einem Laptop das PPI Kabel verfügbar war und weitere Schnittstellen ausgewählt werden konnten, auf einem anderen Rechner (identisches Betriebssystem), ist die Schaltfläche für das hinzufügen ausgegraut, das PPI Kabel nicht verfügbar....
Warum sich die Software scheinbar nach Lust und Laune anders Verhält, weiß niemand.... oder evtl irgendjemand, welcher in der genialen Organisationstrukur der Firma Siemens wohl niemals zu finden sein wird....

Das Programm auf der Steuerung ist Passwort verschlüsselt, der Heizungsbauer kann lediglich das Originalprogramm wieder auf eine 214 laden... Da es diese nun nicht mehr gibt, muss man wohl ne neue Heizung kaufen... oder ne gebrauchte holen, mit dem Risiko das mir die ohne Garantie in kurzer Zeit flöten geht....

Grüße,
Parallax
 
Der Support von Siemens existiert tatsächlich.... Wenn man sich eine 300 stellige Bearbeitungsnummer aufschreibt und dann 2 - 3 Tage wartet, bis der gnädige Herr von Siemens sich berufen fühlt zurückzurufen...

Das Kabel ist ein original Siemens, dazu 3 verschiedene Adapter... keine Verbindung.... Das seltsamste ist ja, das selbst nach Neuinstallation der Software auf einem Laptop das PPI Kabel verfügbar war und weitere Schnittstellen ausgewählt werden konnten, auf einem anderen Rechner (identisches Betriebssystem), ist die Schaltfläche für das hinzufügen ausgegraut, das PPI Kabel nicht verfügbar....
Warum sich die Software scheinbar nach Lust und Laune anders Verhält, weiß niemand.... oder evtl irgendjemand, welcher in der genialen Organisationstrukur der Firma Siemens wohl niemals zu finden sein wird....

Das Programm auf der Steuerung ist Passwort verschlüsselt, der Heizungsbauer kann lediglich das Originalprogramm wieder auf eine 214 laden... Da es diese nun nicht mehr gibt, muss man wohl ne neue Heizung kaufen... oder ne gebrauchte holen, mit dem Risiko das mir die ohne Garantie in kurzer Zeit flöten geht....

Grüße,
Parallax


1. bekommt man nicht nur bei der Suppot-Hotline die Hilfe
2. Habe ich noch nie 2-3 Tage gewartet das ist Blödsinn
3. Wenn der Heizungsbauer das Orginalprogramm wieder auf eine 214 laden kann dann
hat er ja das Programm weil Passwort ist nur auf der CPU.

4. Anstelle eine 214 kann er auch ohne Probleme ne 224 nehmen und die bekommt man noch.
5. Euer basteln mit Fön und so einem Kram hat schon mehr Geld gekostet als ein Ersatzteil oder was
gebrauchtes von Ebay.

6. Wenn ihr nicht soviel Ahnung habt holt euch Unterstützung
 
@ UniMog
Erstmal bitte nicht immer "IHR". Ich habe lediglich geantwortet und habe mit der Sache nichts zu tun.

Zu Punkt 6.) Deshalb hat Parallax diese Frage ja im Forum gestellt. Er hat sich hier Hilfe erhofft. Für Unterstützung ist das Forum doch auch da oder bin ich
falsch informiert?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
1. und 2. Ich hab das noch nie bekommen, wurde immer vertröstet... entweder muss man die Siemens Goldcard besitzen oder sonst irgendwas haben, wenn ich anrufe, werde ich mit Rückruf abgespeist....
3. Das Programm hat er, aber er hat das nicht selbst geschrieben... In wie fern er sich damit auskennt, weiß ich nicht....
4. Muss das Projekt für die 224er angepasst werden? An der 214 hängt noch ein TD, funktioniert das so weiterhin, ohne Änderung des Projekts? Der Heizungsbauer gibt das Programm nämlich nicht raus, bietet höchstes an, es auf eine Ersatz CPU zu laden....
5. Der Heizungsfuzzi verlangt für einen Austausch der CPU mit Programm 650 €.... dafür kann ich einen Wärmestrahler sehr lange laufen lassen....
6. Wir haben genug Ahnung, nur Siemens wirft einen Steine in den Weg... Bei Möller, respektive Eaton wäre das problemloser... Hätte ich das Programm im Original vorliegen, würde ich es auch auf eine Möller umschreiben....

Grüße,

Parallax
 
Der Support von Siemens existiert tatsächlich.... Wenn man sich eine 300 stellige Bearbeitungsnummer aufschreibt und dann 2 - 3 Tage wartet, bis der gnädige Herr von Siemens sich berufen fühlt zurückzurufen...

Kann auch einfach daran liegen das gerade ein paar Feiertage sind
und der nette Herr vom Support auch ein paar Brückentage nutzt,
um sich zu erholen.
 
Hi,
Jungs, Friede, @Unimog der Kollege hat sich bemüht, ist gescheitert und bekommt halt Hilfe. Nicht allen ist diese Disziplin hier angeboren, nichtmal mir:ROFLMAO:.
Zur Sache, das ist die Frage, @TE was erst einmal gebraucht wird ist Input, hier fehlt Wissen, also von vorn:
Die Bestellnummer der CPU haben wir, das ist eine steinalte Büchse. Was fehlt, stecken da noch Module dran - Du sprichst von einer Heizungssteuerung, wie kriegt die also eine Kessel oder Boilertemperatur mit? Wenn da nix dransteckt ist das Programm pillepalle und ich vermute ganz böses.
Zweitens, Passwortschutz, man kann Programmodule schützen, und ich dächte die SPS, ich denke da hat Unimog sehr recht, lass Dir das Programm geben was da angeblich aufgespielt wird.
Drittens kommt die 200 nicht ursprünglich von Siemens, sie war eine für kleine Sachen wie hier sehr umgängliche Steuerung, nur das infolge der neueren Betriebssysteme wie W7 auch von BigS Verschlimmpatches gekommen waren die nicht immer alle Probleme lösten. Das war nicht immer so.
Also, beantworte bitte die Fragen, ich denke wir kommen so schnell zum Ziel :). Alternativ halt ein paar Fotos auf denen die Nummern erkennbar sind. Wozu dient die Steuerung genau?

Gruß
Mario
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich nochmal, wenn ich das so lese, lass Dir doch mal den Wechsel eines Heizungsbauers anbieten. Auch wenn der Preis nicht unbedingt zu hoch scheint, das ist kein Freund. Wenn Du auf was anderes umschreiben kannst dann tue das.
AAAber, schaue Dir genau die Funktion der Steuerung an, ich vermute hier eine Bombe. Ich hoffe nicht das hier auch Sicherheitsfunktionen implementiert wurden und die dafür erforderliche Hardware nicht so ist wie eigentlich notwendig. Das ist aber vorläufig reine Spekulation.
Die 21x ist gegenüber der 22x im Befehlsumfang etwas abgespeckt, dennoch ist die Wahrscheinlichkeit groß das auch das TD wie auch das Ursprungsprogramm noch funktionieren könnten. Müßte man aber sehen und dann reagieren. Fotos bitte,

Gruß
Mario
 
1. und 2. Ich hab das noch nie bekommen, wurde immer vertröstet... entweder muss man die Siemens Goldcard besitzen oder sonst irgendwas haben, wenn ich anrufe, werde ich mit Rückruf abgespeist....

Ein sofort das gibt es bei Siemens Hotline nicht aber Rückmeldung bis spätestens zum nächsten Tag mit der Premium Card innerhalb 2 Stunden.


3. Das Programm hat er, aber er hat das nicht selbst geschrieben... In wie fern er sich damit auskennt, weiß ich nicht....
4. Muss das Projekt für die 224er angepasst werden? An der 214 hängt noch ein TD, funktioniert das so weiterhin, ohne Änderung des Projekts? Der Heizungsbauer gibt das Programm nämlich nicht raus, bietet höchstes an, es auf eine Ersatz CPU zu laden....

Wenn er das Programm hat und Dir gibt sind alle Probleme gelöst. Wenn der Heizungsbauer dafür Geld sehen will ..... Tja das ist im Leben so von nix kommt nix.
Dein TD 200 oder so.... würde auch an einer CPU 224 funktionieren weil alle erforderlichen Texte und sonstige Sachen im DB1 der CPU hinterlegt sind.
In der Software MicroWin muß nur eine andere CPU (214->224) ausgewählt werden und mal den Systemdatenbaustein mit Baudrate usw. überprüfen.... als nichts wildes.

6. Wir haben genug Ahnung, nur Siemens wirft einen Steine in den Weg... Bei Möller, respektive Eaton wäre das problemloser... Hätte ich das Programm im Original vorliegen, würde ich es auch auf eine Möller umschreiben....

Was kann Siemens denn dafür das der Heizungsbauer das Programm dir nicht geben will ?????? :confused:
 
Da es diese Steuerung scheinbar nur noch gebraucht gibt, muss ich mir wohl was anderes einfallen lassen....

Soweit ich an der Produktnummer ablesen konnte handelt es sich bei der 6ES7 214-1BC01-0XB um eine Steuerung mit 10 Ausgängen und 14 Eingängen... Die Eingangs und Ausgangsspannung sollte 24 VDC betragen, die Versorgungsspannung liegt bei 230 VAC. Die Ausgänge sind als Relais ausgeführt... Bin ich mit diesem Informationsstand korrekt?
Welche 224 wäre den das entsprechende Model als Ersatz...? An der 214 hängt noch ein Analogbaustein, dessen Bezeichnung weiß ich gerade nicht auswendig, den müsste ich nachschauen.... Passt dieser problemlos an eine S224 und sind die Projekteinstellungen für den Analogbaustein auch beim Übertragen auf die 224er gleich korrekt mit drin?
Von den Abmaßen dürfte sich die 224er auch nicht arg ändern, da der Schaltschrank so kompakt gebaut ist, dass absolut kein Platz mehr darin herrscht... Aber das kann ich ja flux nach googlen, das wäre das geringere Problem


Ein sofort das gibt es bei Siemens Hotline nicht aber Rückmeldung bis spätestens zum nächsten Tag mit der Premium Card innerhalb 2 Stunden.

Für mich völlig inakzeptabel...

Was kann Siemens denn dafür das der Heizungsbauer das Programm dir nicht geben will ??????

Dafür kann Siemens nichts, Siemens kann aber etwas dafür das ich nur mit allergrößten Schwierigkeiten auf die Steuerung zugreifen kann, bis dato nämlich gar nicht, daher keinen Fehler weiß, das Programm nicht auslesen kann und damit meine Zeit vertue, das kann ich ja dem Kunden nicht verrechnen, is ja mein Problem... Ergo tausche ich etz einfach aus Verdacht aus, den die Wahrscheinlichkeit einer kalten Lötstelle ist sehr hoch...

Grüße,
Parallax
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
@Parallax, Du kannst Dich hier an der Streitsucht anderer abarbeiten oder gezielt auf die sachlichen Fragen die sich auftun eingehen. Im ersten Fall verschwendest Du Deine Energie im zweiten Fall hilfst Du auch den Hilfswilligen.
Also, beantworte bitte die sachbezogenen Fragen, ansonsten bin zumindest ich hier raus.

Gruß
Mario
 
hallo mariob,

Da es diese Steuerung scheinbar nur noch gebraucht gibt, muss ich mir wohl was anderes einfallen lassen....

Soweit ich an der Produktnummer ablesen konnte handelt es sich bei der 6ES7 214-1BC01-0XB um eine Steuerung mit 10 Ausgängen und 14 Eingängen... Die Eingangs und Ausgangsspannung sollte 24 VDC betragen, die Versorgungsspannung liegt bei 230 VAC. Die Ausgänge sind als Relais ausgeführt... Bin ich mit diesem Informationsstand korrekt?
Welche 224 wäre den das entsprechende Model als Ersatz...? An der 214 hängt noch ein Analogbaustein, dessen Bezeichnung weiß ich gerade nicht auswendig, den müsste ich nachschauen.... Passt dieser problemlos an eine S224 und sind die Projekteinstellungen für den Analogbaustein auch beim Übertragen auf die 224er gleich korrekt mit drin?
Von den Abmaßen dürfte sich die 224er auch nicht arg ändern, da der Schaltschrank so kompakt gebaut ist, dass absolut kein Platz mehr darin herrscht... Aber das kann ich ja flux nach googlen, das wäre das geringere Problem

Das hier war der sachliche Teil... :p
 
Hi,

das müsste dann eine CPU224AC/DC/REL sein mit der MLFB 6ES7 214-1BD23-0XB0. Aber auch da sollte dir bewusst sein das es sich um im Auslauf befindliche Geräte handelt , die bekommst du seit dem 01.10.2014 nur noch als Ersatzteil und nicht mehr als Neugerät!
Von den Abmessungen her ist die 224'er schmaler als die 214 (120 zu 190).

Online Problematik:

USB-> RS232 Umsetzer werden generell nicht unterstützt von der SW, es gab mal 2 Empfehlungen für Adapter aber diese Empfehlung war auch nicht 100% funktionsfähig.
Was die Installationen angeht hängt es auch davon ab was sonst noch an SW auf dem Rechner installiert ist. Schon eine bereits installierte Version von Step7 V5.x beeinflusst das Verhalten von "PG/PC Schnittstelle" einstellen.

Gruß
Christoph
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
zum dritten Mal, sorry, "hängt noch ein Analogbaustein", bist Du Dir bewußt wieviele Sorten Analogbausteine es gibt? Brauchbare Bilder oder konkreter Input, keine Nebelkerzen. Furchtbar, nochmal sorry.

Gruß
Mario
 
Der konkrete Typ des AI Moduls ist eigentlich egal, eine 21x Erweiterung passt sowieso nicht an eine 22x Steuerung.

21x hat irgendwelche schwarzen Zwischenstecker so ähnlich wie bei der 300er, die 22x wird mit Flachkabeln verbunden.

Sprich das Analogmodul müsste definitiv auch getauscht werden.
 