Step 7 Eigenartige HW konfiguration an eine alten S7-400

Waelder

Level-2
Beiträge
964
Reaktionspunkte
117
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich bin gerade dran eine Anlage umzurüsten. Es werden 4 ET200s Module hinzugefügt.
Die 400er ist schon sehr alt (>=10 Jahre) muss bemerkt werden.
Irgendwie finde ich es komisch, dass "ein" 8do oder 8di Modul in der ET200s 4 Byte belegt.
Es ist irgendwie nicht möglich die HW Konfi so zu biegen, dass die Adressen nacheinander liegen
Siehe screenshot. Es betrifft nur die ET200s Mx.x
Bemerkung bei einer S7-300 liegen bei der selben HW die Adressen nebeneinander.

Hat mir jemand eine Idee was das sein könnte ? Mein 400er wissen ist nicht gerade up to date...

Danke

Hardware :
S7-400 : 6ES7-414-2XJ00-0AB0
ET200s : 6ES7151-1CA00-0AB0
Modul : 6ES7131-4BF00-0AA0

S400-001.jpg

S400-002.jpg
 
Das ist nicht S7400-spezifisch. Auch bei einigen älteren S7300 war es mal üblich, für jeden DI/DO-Steckplatz 32 Bit zu reservieren. Ich denke, es war damals ganz einfach eine Philosophie, um eine Erweiterung auf 16- oder 32-kanalige Baugruppen zu vereinfachen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Auch bei einigen älteren S7300 war es mal üblich, für jeden DI/DO-Steckplatz 32 Bit zu reservieren.
Ich kenne das von einer alten 300’er so, dass bei 4DI halbe Byte vergeben werden konnten!
Auf der Baustelle musste für eine Nachrüstung die Hardware erweitert werden.
Leider ging die Adressvergabe mit dem „aktuellen“ S7 nur noch Byteweise.
Da konnte ich mir nur mit „Umverdrahten“ helfen.

Somit sind Lücken die bessere Wahl… :ROFLMAO:
 
Ja leute, da habt ihr recht. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen.
Oh jeh... Na ich werde die Ganzen EAs auf einen DB mapppen und so arbeiten.
Wenn es mich dann Adressmässig nochmal ärgert dann kann ich schneller umverdrahten.
Der bereich meiner EAs liegt eh auserhalb der direkt ansprechbaren Peripherie.

Euch beiden Danke und noch ein gutes neues 2016
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also wenn du mit Operantenvorrang - Symbolisch arbeitest kannst dir das Mappen sparen.
Einfach in der Symboltabelle die Adressen ändern und Bausteinkonsistenz prüfen lassen.
Danach sind allen betroffenen Bausteinen die Adressen geändert.

Gruß
Dieter
 