Sonstiges Problem bei dem Übertragen eines Projektes mit Coros auf OP15/C1

clandestino

Level-1
Beiträge
24
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe Gemeinde,

ich habe folgendes Problem, ich habe mittels Coros Software, ein Rücktransfer von einem defekten OP15 durchgeführt.
Nun versuch ich diese Sicherung wieder auf ein neues OP15 zu transferieren. Dieser Vorgang wird auch gestartet und das OP wird gelöscht, kurz darauf kommt die Meldung "M108:TDOP-Systemdatei fehlt".
Was mach ich falsch??????????????????
Hat jemand eine Idee??????????????????
Vielen Dank im Vorraus für die Hilfe!
 
OP15, das ist eine Weile her.

Mit "Coros Software", meinst du Protool oder Prosave ?
Kann OP15 überhaupt mit Prosave spielen ?
Ich habe Prosave v13.0.1.0, und dort gibt es nur OP17 oder spähter.

Oder machst du das über ein Speicherkarte ?

edit: Ein Abzug und wieder Bespielung von ein OP15 konnte nur mit COMTEXT durchgeführt werden.
Da habe ich leider kein erfahrung.
 
Zuletzt bearbeitet:
Du kannst mal versuchen ein normales Projekt mit Comtext zu erstellen und dann das zu übertragen.
Danach kannst versuchen deine Rücksicherung einzuspielen.
Kann vielleicht helfen ... wobei ich am Rücktransfer bei einem OP5 auch schon verzweifelt bin und es nicht hinbekommen hab.
Wenn gar nichts mehr hilft, dann kannst du dich mal mit Eichler in Verbindung setzen. Die können dein OP15 samt Projektierung wiederbeleben.
Hat uns bei Altanlagen, bei denen keine Projektierung vorhanden war, auch schon das Leben gerettet.

Gruß
Dieter
 
Hallo Dieter,

ich habe das mal versucht mit dem normalen Projekt. Geht leider auch nicht. Ich nehme an das meine Comtext Software nicht mehr in Ordnung ist. Nach einer Anfrage bei dem S-Support benötige ich hierfür eine AVC die ich natürlich nicht habe.
Ich werde mir mal von der, von dir vorgeschlagenden, Fa. Eichler ein Angebot machen lassen. Habe da noch die Fa. Unipo im Kopf die haben da so Retrofit-Modell, hat da jemand erfahrung mit? Download> Upload> fertig??????????:rolleyes:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn es mit dem normalen Projekt nicht klappt, kann es auch am PC liegen. Wir haben für sowas ein PG730. Mit einem aktuellen Notebook klappt es bei mir auch nicht
 
Hallo,

Also der Abzug geht. Kann sein dass es beim Schreiben Timingprobleme gibt, auch wenn das Lesen funktioniert. Ich hab's mit W2K draufgeschoben.

André
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Habe ein ähnliches Problen:

Bei mir fehlt offensichtlich in comtext 2.1 die passende TDOP-systemdatei für mein OP15C (FW Version 2.1). Wenn ich das Proramm vom OP lade und bearbeiten will, krieg ich die Meldung 108: TDOP-Systemdatei nicht vorhanden! wenn ich ein neues Projekt erstelle und transferieren will kommt Meldung 26: ungültige geräteangabe. Bei der Geräteangabe kann ich lediglich OP15 auswählen, A, B oder C stehen nicht zur Auswahl. Kennt sich jemand aus mit dieser Problematik? können diese Systemdateien nachgeladen werden? Oder ist die Version einfach zu alt...

Danke im Voraus

Toby
 
Zuletzt bearbeitet:
So nach einer Woche habe ich den Fehler mit Hilfe von SPS-Concept gefunden!
1. WinXP installiert
2. Die LZH-Dateien mit 7Zip oder ähnlich entpackt und in den Installationsordner verschoben. (könnte auch toby303 helfen)
3. Alles verkabeln, Comtext starten und Programm übertragen.

Vielen Dank an den André Raeppel für die großartige Hilfe.:wink:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OK, ich habe eine neue Datei angelegt und siehe da, ich krieg das Feld für das Tastaturlayout zu sehen. Konnte nun die Übertragung starten, allerdings schmiert nun Comtext während des Transfers ab... (Win98). Ist übrigens Comtext 3.1, ist das die aktuellste Version? ...wenn man von aktuell sprechen kann.
 
Jeppa! habe nun auch diese files im netz gefunden und entzippt, da sind für jedes OP ein .O15 File drin. Läuft bei meinem PG740PII unter win98 und ich konnte nun problemlos übertragen.
Danke auch an André! :cool:
 
Zurück
Oben