Also, folgendes Problem:
Wir haben einen PT100 an einer CPU313C. Alles richtig parametriert, usw. aber irgendwie stehen im PEW nur komische Werte. Sollte das nicht so sein, dass man den Wert einfach durch 10 teilen muss und dann seine Temperatur hat??

Gruß Ronnie
 
in HW-Konfig Kelvin oder Celsius einstellen !

Vorsicht! Auflösung ist sehr mies (> 1 C)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
der te-wert liegt in 1/10 grad vor.
umrechnen musst du also nicht.

richtig angeschlossen?
schau mal ins handbuch 'baugruppendaten' kap.4.11
 
Das ding ist ein Schätzeisen. Die Genauigkeit liegt bei +/- 40K und die Auflösung ist 1,6 Grad. Benutz diesen Eingang nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
danke euch allen.
Fehler gefunden.WEnn man ein Thermoelement Typ L an den eingang für den PT100 anschliesst kriegt man eben keine richtigen werte