Hallo,
ich hätte ein Anliegen.
Ich müsste wissen wie ich ein 4-20mA Signal eines Termoelements in der SPS S7 317-2DP Step7 v5.4 verarbeiten muss?

Ich wäre ihnen sehr verbunden wenn sie mir helfen könnten, am bessten mit einem Beispiel.


MfG Biachian
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

ich würde das analoge Eingangssignal durch die Quantisierungsstufen des ADU der Eingangsbaugruppe dividieren (z.B. 32761 muss im Datenblatt der Baugruppe stehen) und dann auf den Skalenendwert normieren (mal den maximalen Temperaturwert) vom Datentyp her müsste alles int sein
 
Torsten schrieb:
Hallo

durch die Quantisierungsstufen des ADU der Eingangsbaugruppe dividieren (z.B. 32761

wow. was'n das???
und dann auch noch falsch.

20mA entsprechen 27648 einheiten.
Code:
[FONT=Times New Roman][LEFT][FONT=Verdana]mA   Einheiten
 4,00      0,00
 4,80  1382,40
 5,60  2764,80
11,20 12441,60
12,00 13824,00
12,80 15206,40
18,40 24883,20
19,20 26265,60
20,00 27648,00
[/FONT]
[/LEFT]
[/FONT]



wieviel grad das entspricht kommt auf den typ des thermos an.

warum schliesst du das thermo nicht direkt an die ai-baugruppe an?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@ Volker
Die Anzahl der Quantisierungsstufen beschreibt die Auflösung des vorhandenen Wertebereiches bei der Wandlung eines analogen Signals in ein digitales. Die Zahl ist nicht falsch, weil ich schreibe "z.B." das ist der Wert von einer WAGO AI Klemme glaube ich, was anderes habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
 
ja bei einer wago sind das so viele. bei siemens /steht ja auch oben) sind 100% aber 27648.
32768 entspricht dort dem übersteuerungsbereich von ca 117%
 
Hallo,

mit dem FC105 (Step7 Bibliothek) kannst du das Eingangswort des Thermos auf einen Bereich skalieren durch Angabe von z.B.: High Limit = 100°C, Low Limit = 0°C.

MfG

Kamania
 