    Hi, nach langem mal ne Frage. Steh grad aufm Schlauch...

    Wie kann ich eine Real Zahl die mein PID Regler (Standart FB41) ausgibt invertieren?
    D.h. ich möchte wenn am Ausgang "100" steht "0" haben und wenn "0" da steht "100" haben.

    Mfg

    Marcel
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von Marcel0815 (11.01.2016 um 09:59 Uhr)
    Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis!
    1. Theorie ist: Wenn jeder weiss wie es funktioniert.
    2. Praxis ist: Wenn jeder weiss wie es funktioniert, aber KEINER weiss warum.
    Zitieren Zitieren [ERLEDIGT] FB41 Ausgang bzw REAL Zahl von 0 bis 100 Invertieren...  

  2. #2
    Registriert seit
    15.12.2007
    Beiträge
    712
    Danke
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge

    Standard

    Falls es nur darum geht den Wirksinn des Reglers zu invertieren ist die einfachste Lösung den P-Anteil (GAIN) negativ zu machen.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Astralavista für den nützlichen Beitrag:

    Marcel0815 (11.01.2016)

  4. #3
    Registriert seit
    30.06.2007
    Ort
    In der Pfalz
    Beiträge
    503
    Danke
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge

    Standard

    (Ausgabewert - 100) * -1

    Oder habe ich bei deiner Frage etwas falsch verstanden?

  5. #4
    Marcel0815 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.09.2009
    Ort
    Ravensburg
    Beiträge
    27
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Astralavista Beitrag anzeigen
    Falls es nur darum geht den Wirksinn des Reglers zu invertieren ist die einfachste Lösung den P-Anteil (GAIN) negativ zu machen.
    Ahh natürlich danke, das wars schon... oh man, Montag morgen....
    Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis!
    1. Theorie ist: Wenn jeder weiss wie es funktioniert.
    2. Praxis ist: Wenn jeder weiss wie es funktioniert, aber KEINER weiss warum.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 18.07.2012, 16:17
  2. Real Zahl von CP in Excel umwandeln
    Von steinche im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 22:26
  3. PAW invertieren mit FB41
    Von EricF im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.09.2009, 09:40
  4. von 0 bis 100 in 100 bis 0 wandeln
    Von maxi im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.09.2006, 17:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •